Нормы установки ОПОВЕЩЕНИЯ

Сообщение v.kostomarov » 18 янв 2019, 15:54

Всем привет.

Есть объект происходит корректировка помещений ( больше меньше ) Установлено оповещение.

Есть единые нормы установки одно или нескольких оповещателей в помещении или надо рассчитывать уровень в ДБ ?

4 Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению
эвакуацией людей

4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука
постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на
расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА
выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня
звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.
4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее
чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70
дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.
4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом,
чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от
потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.
4.5 В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в
защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны
комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих
оповещателей.
4.6 Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в
диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен
соответствовать нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным
оповещателям.
4.7 Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых
помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.
4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность
должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей
в соответствии с нормами настоящего свода правил.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Нормы установки ОПОВЕЩЕНИЯ

Сообщение ALEX_SE » 18 янв 2019, 16:59

в чем вопрос я не понял

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Нормы установки ОПОВЕЩЕНИЯ

Сообщение GenaSPB » 18 янв 2019, 20:12

Рассчитывать/замерять уровень звукового давления.

v.kostomarov
Специалист
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 29 янв 2015, 16:21

Re: Нормы установки ОПОВЕЩЕНИЯ

Сообщение v.kostomarov » 19 янв 2019, 22:50

Пример помещение 30 км.2 надо устанавливать 2 оповещателя по 90 ДБ.
Или нужно расчитывать силу сигнала, затухания и т.д.

Правильно ?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Нормы установки ОПОВЕЩЕНИЯ

Сообщение GenaSPB » 19 янв 2019, 23:02

Если это одно помещение 30 м.кв. то одного будет за глаза. если 30 км.кв. то штучек 500 - 600 надо приготовить. :D

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Нормы установки ОПОВЕЩЕНИЯ

Сообщение ALEX_SE » 20 янв 2019, 18:39

Что за дверь? если картонка то можно и в коридорах оставить.