Сообщение Balamut » 12 апр 2019, 00:34

Здравствуйте, уважаемые
Ситуация следующая... Переносил охранку с одного магазина в другой. После переноса хозяева утверждают, что в случае открытия входной двери без снятия с охраны сирена включалась мгновенно, а не через 15 секунд как сейчас. Геркон висит на ШС2. Сам ничего там не перепрограммировал. Можно ли как-то настроить прибор так, чтобы удовлетворить требования клиента? Программатора нет.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Настройка Гранит-2а

Сообщение ALEX_SE » 12 апр 2019, 01:01

Либо не на тот ШС повесили геркон (на задержку был запрограммирован другой) либо срабатывает еще что-то например объемник.

Balamut
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 23:44

Re: Настройка Гранит-2а

Сообщение Balamut » 12 апр 2019, 02:16

Изначально геркон висел именно на этом ШС. Впрочем ради спортивного интереса перевесил на другой. Ситуация не изменилась. Других датчиков в системе вообще больше нет. Клиенты, скажем так, дюже экономные

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Настройка Гранит-2а

Сообщение ALEX_SE » 12 апр 2019, 04:11

Гранит новый или старый? Если новый то как предположение при перемонтаже потеряли перемычку которой задается тактика открытая дверь или закрытая. На старом не скажу не знаю. Там что-то только программатором делается а что-то перемычками.
Позвоните в ТП сибирскому арсеналу и спросите.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Настройка Гранит-2а

Сообщение sergvl » 13 апр 2019, 15:34

Balamut писал(а):Здравствуйте, уважаемые
Ситуация следующая... Переносил охранку с одного магазина в другой. После переноса хозяева утверждают, что в случае открытия входной двери без снятия с охраны сирена включалась мгновенно, а не через 15 секунд как сейчас. Геркон висит на ШС2. Сам ничего там не перепрограммировал. Можно ли как-то настроить прибор так, чтобы удовлетворить требования клиента? Программатора нет.
Нужно установить режим ведомственной охраны, Все ШС – охранные. Для этого перемычки SA2 должны быть в положении 1и2 сняты 3и4 установлены.
Задержка 15с работает только в режимах централизованная охрана (все 4 перемычки сняты) и радиоохрана(1,2и4 перемычки сняты, 3 установлена).