СОУЭ и СОТ в одном шкафу

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
v.kostomarov
Специалист
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 29 янв 2015, 16:21

СОУЭ и СОТ в одном шкафу

Сообщение v.kostomarov » 28 июн 2019, 14:56

Доброго времени суток.

Есть 2 системы и два шкафа. Оповещение и видеонаблюдение. Для каждой системы есть отдельный шкаф. Место не хватает для шкафов. Принято решение расположить обе системы в одном шкафу.

Вопрос можно ли 2 системы СОУЭ и СОТ устанавливать в одном шкафу ???

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: СОУЭ и СОТ в одном шкафу

Сообщение ALEX_SE » 28 июн 2019, 19:51

почему нет? требования к электропитанию только соблюдайте для соуэ.

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: СОУЭ и СОТ в одном шкафу

Сообщение KonBez » 28 июн 2019, 20:03

Опишите подробнее: какой шкаф, настенный, напольный, электрический, 19-ти дюймовый?
Какое видеонаблюдение: аналог, цифра? Какое СОУЭ?
Потому как вы должны как минимум запитать оборудование от двух разных питающих вводов и от разных БП/ИБП.
И если там какое-нибудь питание типа 100/70 В у СОУЭ то те же требования как и к силе - 0.5 м от слаботочки.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: СОУЭ и СОТ в одном шкафу

Сообщение ALEX_SE » 28 июн 2019, 21:28

не от двух разных а от панели питания ППУ.
От чего она сама питается дело тридцатое. Как автор обеспечит соотв. категорию на выбор шкафа не влияет.
что до 0.5м это при взаимной прокледке в некоторых случаях. К шкафам не относится.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: СОУЭ и СОТ в одном шкафу

Сообщение Рустам » 01 июл 2019, 10:23

Формально кабели СОУЭ и Видео должны прокладываться раздельно - например в разных органайзерах этого шкафа. А сам шкаф можно и один.

v.kostomarov
Специалист
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 29 янв 2015, 16:21

Re: СОУЭ и СОТ в одном шкафу

Сообщение v.kostomarov » 01 июл 2019, 13:50

Вот пример наполнения шкафа

*** СОУЭ

Трансляционный микшер-усилитель
484*88*358

АКБ-65-12, аккумулятор
175*166*350

*** СОТ

Видеорегистратор TVI 16-канальный
315*45*242

Источник вторичного электропитания резервированный
480*86*210

Источник бесперебойного питания
432*89*406

Аккумулятор 12 В, 26 Ач
175*126*166

ШКАФ буду использовать такой

Шкаф телекоммуникационный 19" напольный
ШТК-М-27.6.6-1ААА
Краткое описание:Шкаф телекоммуникационный 19" напольный, дверь стекло, 27U, 1360х600х600 мм (ВхШхГ), полезная глубина: 455 мм, распределенная нагрузка: 400 кг, цвет серый.

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: СОУЭ и СОТ в одном шкафу

Сообщение KonBez » 01 июл 2019, 16:28

v.kostomarov
Тогда однозначно разносите питание и линии видео/СОУЭ подальше от друг друга, иначе можете поиметь кучу помех и наводок.

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»