Отличие ОС от ПС при срабатывании

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Отличие ОС от ПС при срабатывании

Сообщение OpsSt » 27 авг 2019, 17:47

Извещатели ПС замыкают контакт (уменьшают сопротивление) при срабатывании. А извещатели ОС наоборот разрывают контакт. По крайней мере, большинство датчиков так, верно?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Отличие ОС от ПС при срабатывании

Сообщение ALEX_SE » 27 авг 2019, 18:22

не обязательно. тревожные состояния могут диагностироваться как при увеличении так и при уменьшении сопротивления. Смотрите документацию на конкретное оборудование. Просто в ПС уровней больше - там есть еще неисправность (ниже или выше определенного порога) в охранке же все что вне зону нормы - тревога. В пожарке обрыв или КЗ тревогой считать нельзя.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Отличие ОС от ПС при срабатывании

Сообщение OpsSt » 29 авг 2019, 12:54

ALEX_SE писал(а):
27 авг 2019, 18:22
не обязательно. тревожные состояния могут диагностироваться как при увеличении так и при уменьшении сопротивления. Смотрите документацию на конкретное оборудование. Просто в ПС уровней больше - там есть еще неисправность (ниже или выше определенного порога) в охранке же все что вне зону нормы - тревога. В пожарке обрыв или КЗ тревогой считать нельзя.
Спасибо.