Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход" должен гореть постоянно?

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
777SkiF777
Специалист
Сообщения: 650
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09

Re: Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход" должен гореть постоянно?

Сообщение 777SkiF777 » 14 дек 2023, 14:55

Рустам писал(а):
14 дек 2023, 14:11
Эта норма относится исключительно к ЗАЛАМ. Если в подземном паркинге вдруг совершенно случайно не случилось ни одного зала, то и ни одно табло "Выход" по этой норме гореть НЕ обязано сколько бы людей по паркингу ни ходило бы.
У этого пункта там далее разъяснения есть, я не стал публиковать весь текст, а лишь выдержку из него указал и ссылку. Но раз настаиваете...
В таблице 2 указанного документа 17 пункт - Производственные и складские здания, !!!стоянки для автомобилей!!!, архивы, книгохранилища. В зависимости от этажности - 1-3 тип СОУЭ. Из таблицы 1 видим что для этих типов СОУЭ обязательны таблички "ВЫХОД".
Возвращаемся в пункт 5.2:
5.2 Световые оповещатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, выставочных и !!!других!!! залах должны включаться на время пребывания в них людей.

Вот про эти "другие" и пишут. Я понимаю, что закон написан не совершенно. Но, особенно с учётом появления англицизмов", все помещения обозвать довольно сложно. Под эти "другие" инспектор подведёт даже туалет, при желании.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3710
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход" должен гореть постоянно?

Сообщение Рустам » 15 дек 2023, 16:13

777SkiF777

Вы совсем читать не умеете. Тут написано "и других залах". Тут НЕ написано "и других помещениях".

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход" должен гореть постоянно?

Сообщение GenaSPB » 15 дек 2023, 21:57

В том и беда что не написано, а как надо тоже не написано, но многие инспектора читают как помещения, потому везде как правило и светятся постоянно, от претензий подальше.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3710
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход" должен гореть постоянно?

Сообщение Рустам » 18 дек 2023, 15:15

Не в инспекторах тут дело, а что если в здании есть и залы и не залы, то в них делать разные алгоритмы работы табло неудобно. Проще сделать везде одинаково, что бы везде горели в норме и мигали при пожаре. Но это нигде не прописано, просто обычай.

777SkiF777
Специалист
Сообщения: 650
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09

Re: Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход" должен гореть постоянно?

Сообщение 777SkiF777 » 18 дек 2023, 16:37

Рустам писал(а):
15 дек 2023, 16:13
Вы совсем читать не умеете. Тут написано "и других залах". Тут НЕ написано "и других помещениях".
"5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:
...
...
в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями
настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход"."


Ну а далее возвращаемся к пункту 5.2 :
Световые оповещатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, выставочных и других
залах должны включаться на время пребывания в них людей.


Это Вы читаете между строк, пытаясь натянуть сову на глобус.
Согласен, текст написан не идеально, но общий посыл сего текста понятен, если его прочесть вдумчиво.

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»