Сигнал-20П SMD и ИП-212-85

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
nastromo
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 дек 2009, 11:41

Сигнал-20П SMD и ИП-212-85

Сообщение nastromo » 11 дек 2009, 11:45

Здравы будьте, други!
Вопрос- Будет оно работать? У нас есть эти датчики и этот прибор, а подходят ли они и будут ли работать - неведомо :-(

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 11 дек 2009, 15:45

Работать будет как и с другими датчиками единственое что потребление у него проктически в 2 раза больше поэтому на каждый шлейф можно повесить до 10-15 датчиков. И питать прибор от 24 вольтового блока.

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 11 дек 2009, 16:03

Да забыл совсем если питнаие в 2 раза больше то возможно придется уменьшить сопротивление конечное в шлейфе но сначало пробывать с комплектным резюком. Если уменьшение все таки надо будет сделать то делим на 2 - 4.7 кОм получаем 2.35 - 2.4 кОм.