Вопрос по Control Panel UEZ 2000 (Bosch)

Сообщение anig » 13 дек 2009, 20:22

Здравствуйте. Работал ли кто с Control Panel UEZ 2000 (v 2.100 на LUM 100; WinPARA 4.28 ) Вопрос такой: не могу подключить dual motion detector with antimask ISP PDL1 WA18G и strob FNS 420 в паре с sounder MSS 401. Sounder работает- strob нет, датчик движения на вскрытие реагирует, но больше ни на что никак не реагирует и лампочка на датчике также не светится. Помогите, пожалуйста.

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 14 дек 2009, 11:18

Очистить состояние антимаски:
1. При помощи панели управления установите извещатель в режим Real Time.
Чтобы задействовать светодиод, также установите извещатель в режим пошагового теста.
2. Уберите предмет, который экранирует извещатель.
3. Выполните пошаговый тест. Состояние антимаски очистится.
По извещателю еще надо настроить зональность внутри датчика те желаемый охват датчиком зоны.
Линию вели с землей 485 интерфейс?

Аватара пользователя
molyman
Специалист
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение molyman » 14 дек 2009, 11:38

На счет строба и звукового оповещателя проверяй контакты, возможная причина при подключении звукового оповещателя не подал питание 24 вольта на обе клеммы -- и ++

anig
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 дек 2009, 19:34

Сообщение anig » 14 дек 2009, 12:10

спасибо большое!