Недавно дали обслуживать очень ответственный объект с системами автоматического газового пожаротушения...
Основа системы - Роса 2SL. Раньше не доводилось такие юзать, но думаю, справимся!
Местные инженеры говорят, что у прежней обслуги были разные фишки для проверки системы!
Вот мне и интересно, что вообще для этого применяют, кроме тестера обычного!
Говорят, есть приборчик для теста дымарей, который вызывает их сработку каким-то светом... Типа, не надо даже лазить к нему наверх! Ещё типа есть всякие лампочки-индикаторы контрольные удобные для шлейфов и тревожных выходов приборов...
Кто-нибудь знает конкретные примеры таких игрушек???
Чем пользуетесь для обслуги пожарки и охранки???
Re: Чем пользуетесь для обслуги пожарки и охранки???
По поводу сработки светом. Видимо речь идет от этом:ALKO-ZVER писал(а):Говорят, есть приборчик для теста дымарей, который вызывает их сработку каким-то светом... Типа, не надо даже лазить к нему наверх! Ещё типа есть всякие лампочки-индикаторы контрольные удобные для шлейфов и тревожных выходов приборов...
Кто-нибудь знает конкретные примеры таких игрушек???
http://systemsensor.ru/?catalog&open=43 ... 889f4cd352
Но, как видите, это определенная модель датчиков определенного производителя, т.е. в самом датчике заложен функционал отклика на этот лазерный тестер. Абы какой датчик так не сработает.
Далее, есть, у того же СистемСенсора модели датчиков, имеющих внтутре своем геркон. Подносишь к такому магнит - получаешь сработку.
Вот на такое наткнулся по поиску:
http://www.ua-security.info/forum/showthread.php?t=70
Насчет лампочек для проверки исполнительных устройств. Они используются при ПНР пожаротушения. Лампочки вешаются на конец шлейфа, запускающего к.л. устроство пожаротушения, т.е. проводники снимаются с баллона и к ним подлючаем лампочку. Таким косвенным методом проверяем работу АСПТ, но не самогО пускового устройства, конечно же. Сам баллон с газом или порошком проверяется когда монтажники неправильно подключили его, а инженеры это дело прошляпили
Re: Чем пользуетесь для обслуги пожарки и охранки???
Мдя... именно, Систем сенсор там и есть! ИП212-58, их производства! Я так понял, что их только этим брелком и мона заставить выдать тревогу... Теперь его надо заказывать из Москвы где-нибудь... Придумают же, буржуи, блин!olegflip писал(а):По поводу сработки светом. Видимо речь идет от этом:
http://systemsensor.ru/?catalog&open=43 ... 889f4cd352
Но, как видите, это определенная модель датчиков определенного производителя, т.е. в самом датчике заложен функционал отклика на этот лазерный тестер. Абы какой датчик так не сработает.
Далее, есть, у того же СистемСенсора модели датчиков, имеющих внтутре своем геркон. Подносишь к такому магнит - получаешь сработку.
Вот на такое наткнулся по поиску:
http://www.ua-security.info/forum/showthread.php?t=70
Насчет лампочек для проверки исполнительных устройств. Они используются при ПНР пожаротушения. Лампочки вешаются на конец шлейфа, запускающего к.л. устроство пожаротушения, т.е. проводники снимаются с баллона и к ним подлючаем лампочку. Таким косвенным методом проверяем работу АСПТ, но не самогО пускового устройства, конечно же. Сам баллон с газом или порошком проверяется когда монтажники неправильно подключили его, а инженеры это дело прошляпили
А лампочки нужны не только при пуско-наладке, но и при регулярных испытаниях работоспособности системы АПТ... Нашёл почти идеальный вариант для штатных разъёмов клапанов газовых баллонов, кстати! Автомобильные габаритки со штырьками и "семечки" для приборных панелей вроде должны подойти...
у нас прибор крутой попался, в этом плане, повезло! вернее, там не прибор, а система полная от "Росы"! Полная самодиагностика системы в реальном времени даже есть!
С лампочками сами чуть не пролетели, хотели галогенки штыревые на 12В взять с патрончиками для удобства... потом посчитали ток для самых слабых ламп и поняли, что БП модуля пуска не потянет даже одну такую! поставили от гирлянд Советских для начала лампочки, проканало!:) Автомобильные на 12 и 24В с самым низким потреблением тоже подходят...
С лампочками сами чуть не пролетели, хотели галогенки штыревые на 12В взять с патрончиками для удобства... потом посчитали ток для самых слабых ламп и поняли, что БП модуля пуска не потянет даже одну такую! поставили от гирлянд Советских для начала лампочки, проканало!:) Автомобильные на 12 и 24В с самым низким потреблением тоже подходят...