Обслуживание ОПС

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 11 май 2010, 18:13

GenaSPB писал(а):Лицензия МЧС как минимум.
и это только на пожарку... :roll:

Skyden
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 май 2010, 08:39

Сообщение Skyden » 13 май 2010, 08:50

существуют два виде работ при обслуживании ОПС
1) регламент объёма Р1 - визуальный осмотр, протирка пыли, проверка зон действия датчиков - данный регламент проводится в зависимости от количества условных установок на объекте.
2) регламент Р2 - проводится при ложных сработках 2 и более раз на объекте, - регулировка, замер сопротивлений ШС, обжим/зачистка контактов и т.д.
это из практики обслуживания в ОВО
По этим вопросам есть где то РД, там более подробно написано...кстати есть приказ 937 МВД - там это тоже есть...

AlexP
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 май 2010, 16:34

Сообщение AlexP » 18 май 2010, 12:53

РД 25-964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ"
РД-2661-13-94 "Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации"