Обслуживание ОПС

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Hugins
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 май 2010, 05:23

Обслуживание ОПС

Сообщение Hugins » 05 май 2010, 05:27

всем доброго времени суток.

Подскажите новичку... что входит в обслуживание ОПС??

Нужно ли каждый извещатель разбирать и чистить? Все ли извещатели проходят проверку на сработку или выборочно?

Есть ли какие нибудь регламентирующие документы по обслуживаию ОПС???

Заранее спасибо за ответы!

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 05 май 2010, 09:27

обычно работы по ТО приведены в инструкции к приборам.

Hugins
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 май 2010, 05:23

Сообщение Hugins » 05 май 2010, 13:23

Videon писал(а):обычно работы по ТО приведены в инструкции к приборам.
Все дело в том что в проектной документации ни чего не указано.
А инструкции на извещатели нет. Они какой то английской фирмы, то что идет с ним на руском, там такого не указанно. Извещатели оптические.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 05 май 2010, 17:33

ну качниче в инете инструкцию от любого российского аналога... :roll:
Вообще, для каждого объекта регламент техобслуживания отдельно сочиняется, т.к. всё индивидуально. :)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 06 май 2010, 20:37

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
По техническому обслуживанию систем автоматической пожарной (охранно-пожарной) сигнализации, систем оповещения людей о пожаре


Перечень услуг Периодичность обслуживания
Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. Ежемесячно

Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. Ежемесячно

Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. Ежемесячно

Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). Ежемесячно

Профилактические работы. Ежемесячно

Проверка работоспособности системы. Ежемесячно

Метрологическая проверка КИП По окончании срока поверки
Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления; измерение сопротивления изоляции электрических цепей. 1 раз в год

Ведение журнала регистрации работ, графика проведения работ во время всего периода обслуживания
Последний раз редактировалось GenaSPB 06 май 2010, 20:41, всего редактировалось 1 раз.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 06 май 2010, 20:39

Примерно так!

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 06 май 2010, 23:53

GenaSPB писал(а):Примерно так!
у нас все то же, только ежеквартально

Hugins
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 май 2010, 05:23

Сообщение Hugins » 07 май 2010, 04:44

GenaSPB писал(а):Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). Ежемесячно
В луче 10 извещателей всего лучей 30, т.е. каждый извещатель нужно проверить на сработку или только выборочно?

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 07 май 2010, 08:37

вроде по регламенту проверяется каждый шлейф, но по факту - один-два :)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 07 май 2010, 22:36

По РД не помню какому пож. сигнализации обслуживаются ежемесячно. Проверяется каждый шлейф извещатель выборочно желательно ближе к концу шлейфа.( Но это теория).

Hugins
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 май 2010, 05:23

Сообщение Hugins » 11 май 2010, 09:17

Спасибо!
Еще вопрос:
Может ли организация самостоятельно обслуживать систему ОПС, и если да то что для этого необходимо, какие для этого необходиы документы, специалисты в штате и т.д.??

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 11 май 2010, 16:26

Лицензия МЧС как минимум.

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»