Вызвал затруднение следующий вопрос:
требуется ли в настоящее время автоматичаская пожарная сигнализация в уличных киосках и ларьках, которые не являются объектами капитального строительства? Если требуется, то на основании какого норамтивного документа, со ссылкой на конктретный пункт. В СП5.13130-2009 данных требований не нашел, раньше необходимость установки пожарной сигнализации была отражена в НПБ 103-95 Торговые павильоны и киоски. противопожарные требования.

и второй вопрос

Правильно ли я использую извещатель тепловой не взрывозащищенный в пом. с В2 по НПБ и П-!!а (ПУЭ), включив его через УПКОП 135-1-2П к "Сигнал-20М".
Последний раз редактировалось KoTuK 17 авг 2011, 11:58, всего редактировалось 1 раз.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11108
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 04 авг 2011, 15:10

По первому пункту сразу могу сказать что ни кто не одного НПБ не отменял. При наличии разногласий руководствуйтесь более жесткими требованиями. По СП в обще ни чего толком не сделаешь. Надо ставить.

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение KoTuK » 08 авг 2011, 18:02

GenaSPB писал(а):По первому пункту сразу могу сказать что ни кто не одного НПБ не отменял. При наличии разногласий руководствуйтесь более жесткими требованиями. По СП в обще ни чего толком не сделаешь. Надо ставить.
Спасиб.

а может ещё подскажешь ?
Пожарная сигнализация в котельной класса "Г" , необходима ли установка датчиков в основном зале котельной, или достаточно установки пс в бытовых помещениях? На какие документы сослатся?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11108
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 08 авг 2011, 23:44

Если почитать наши НПБ и тп., то оборудовать надо все кроме венткамер и помещений с влажными процессами, причем дымовыми извещателями. Бред полный, но так получается. В остальном если правильно обосновать , то можно ни чего не ставить.

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение KoTuK » 09 авг 2011, 05:37

а ещё ?)

По поводу шлейфов пожарной сигнализации. Возможно ли использование проводов нг-LS для шлейфов пожарной сигнализации . Для кабельных линий систем противопожарной защиты однозначно FRLS! а для шлейфов пожарной сигнализации? В идеале FRLS, но ведь для обнаружения пожара хватит и 5 минут чтобы сработал дымовой извещатель и передал сигнал на ППК , который в свою очередь, дал команду на оповещение людей о пожаре , где используется уже всем известный FRLS провод. Согласно СП5, СП6, СП3, ФЗ №123 я не вижу препятствий для использования нг-LS в шлейфах пожарной сигнализации . Тем более , что шлейфы по типу "ИЛИ" в одном помещении по одному извещателю. Если первый шлейф в помещении выдает сигнал "ВНИМАНИЕ", то второй продублирует его уже на "ПОЖАР". Здание административное в 9 этажей

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11108
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 09 авг 2011, 08:22

сп 5.13130.2009
13.15.4 Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.

Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.

13.15.5 Допускается использование выделенных линий связи в случае отсутствия автоматического управления средствами пожарной защиты.

13.15.6 Оптические соединительные линии и неэлектрические (пневматические, гидравлические и т. п.) предпочтительно применять в зонах со значительными электромагнитными воздействиями.

13.15.7 Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки.

Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки.
Подкрепите проект расчетами времени необходимого для выполнения своей задачи шлейфами, времени сгорания провода и в перед на амбразуру, в смысле на пожарного инспектора.

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение KoTuK » 17 авг 2011, 11:59

Пожарная сигнализация в бывшем бомбоубежище, отдельно стоящее помещение площадью 18х18 метров переоборудовано под склад магазина охотничьего оружия. Постоянно люди там находиться не будут. Монтаж пожарной сигнализации выполнен проводом КСПВ 2х0,5 в кабель-канале. Один шлейф ПС. Можно ли использовать КСПВ и на какие документы сослаться.



разъяснить, как производится монтаж проводки пож.сигнализации при наличии подвесного потолка армстронг. Она просто в пучках укладывается по каркасу (т.е. приподнимается плитка и провод пробрасывается без какого либо крепления или фиксации) или в гофре? Или крепится иным способом?

нужно разобраться :
есть галерея подачи угля категории "А", но стены, потолок и пол сделаны из профлиста. Выдано задание сделать проект пожарной сигнализации. Нужно ли в таком помещении делать пожарную сигнализацию, если нужно, то какие датчики можно поставить?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11108
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 17 авг 2011, 12:46

1 В предыдущем посте вроде ответил
2 Прокладывается в гофре с обязательным креплением к несущим конструкциям.
3 Могу ввести в заблуждение поэтому промолчу.

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение KoTuK » 06 сен 2011, 19:44

совет нужен . В трамвайном депо есть помещения для которых я не могу обосновать необходимость защиты их АУПС или АУПТ
- помещение сварочной (какими извещателями защищать, если это вообще необходимо?)
- Кузница (какими извещателями защищать, если это вообще необходимо?)
- Молярная (8,9 м2)
- Участок окраски трамваев (114 м2)
- Площадка для отстоя трамваев (1705 м2)(какими извещателями защищать, если это вообще необходимо?)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11108
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 07 сен 2011, 08:24

если это вообще необходимо?
Теоретически необходимо. Подтверждением может послужить расчет пожарной нагрузки.
Извещатели лучше всего во всех случаях тепловые, но выбор надо обосновывать.

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение KoTuK » 19 сен 2011, 17:03

У меня ситуация такая, есть здание пожароопасное, пожаротушение выполнено модульными установками, задача выполнить пожарную и охранную сигнализацию, ставятся извещатели соответствующего исполнения, шлейфы пожарной и охранной сигнализации по помещению выполнены раздельно. ПКП находится в другом здании. Возможна ли прокладка пожарной и охранной сигнализации в одном кабеле от здания до здания?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11108
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 19 сен 2011, 22:27

Ага, если FRLS кинете, желательно в стальной трубе. :) На счет трубы шучу конечно, но если строго соблюдать нормы то и до такой ахинеи можно дойти.