Есть несколько вопросов, кто в кусре можно отвечать ;)

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2011, 20:41

1 На основании СП5 можно заменить на FRLS (LS)
2 А почему может не оборудоваться?
3 Вы уверены что помещения В4 и Д? Они отгорожены не сгораемыми перегородками от остальных помещений?
4 Где взаимосвязь между степенью огнестойкости и необходимостью установки сигнализации?

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение KoTuK » 05 дек 2011, 09:25

1. Помогите разобраться, в СП 5.13130.2009 говориться , что помещения категорий "В4" и "Д" вообще не подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализации. Категория "Г" - Умеренная пожароопасность. К категории Г относятся помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состояниях, процесс обработки которых происходит с выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

По идее там гореть-то и нечему, и категория ниже, чем категория "В4". Надо ли там делать автоматическую пожарную сигнализацию!?


2. Есть помещение в здании переделали под магазин не могу найти руководящий документ который обязывает ставить Пожарную сигнализацию знаю что надо а в каком документе это написано (магазин 500 кв.м)

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение KoTuK » 19 янв 2012, 15:48

astarta писал(а):
KoTuK писал(а):Есть большое здание необходимо провести монтаж адресной сигнализации .ТАм уже существует фальш поталок. Вопрос - если прокладываю кабель оповещения и шлейфовой ,мне обезательно его тянуть в короб канале или метало гофре,или я могу просто его прикрепить к потолку ?
Еще не разу не видел чтобы в металорукаве растягивали пожарку по офисному зданию :D
Наша организация делает такое, ничего страшного не вижув этом, и А вообще заставляли в металло рукав и потом ещё его в кабель- канал убирать ;-)

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение KoTuK » 19 янв 2012, 16:01

1. как влияет противопожарный порошок на здоровье человека, меры безопасности при работе с ним, нормативные документы регламентируют правила работы при уборке помещения после срабатывания противопожарной системы ?


2. Помещение котельной с эксплуатацией дровяного котла. При монтаже АПС какие датчики лучше всего заводить в данное помещение?

3. Подскажите если снимают в аренду помещение под магазин площадью 25м2, помещение находится на первом этаже одноэтажного нежилого здания, необходима ли мне пожарная сигнализация? Можно ли ее установить самостоятельно? Кроме двух огнетушителей какие еще требования(если не сложно ссылку)?


4. Скажите, проектом капитального ремонта (больницы) предусмотрен монтаж приборов приёмно-контрольных на 1-м этаже. В настоящее время они установлены на 2-м этаже, где находится дежурный персонал. Что делать: Изменения в проект, который разработал институт или нарушать НПБ?


5. Открываеться кафе-пекарня. Площадь помещения 63 кв.м. Расположено на 1-м этаже жилого 5-этажного дома (бывшая квартира, переведенная под коммерцию). Из оборудования - электрическая печь для допекания замороженных полуфабрикатов, холодильники и витрины. В помещении еще будут столики для посетителей.
Понимаем, что нужна пож.сигнализация. Но не знаем, какой минимум достаточен? В каких НПБ посмотреть конктретно про объекты общественного питания?


6. какую тактику лучше выбрать для гранита 4а, чтобы количество пожарных шлейфов было больше одного.


7. В жилых комнатах студенческого общежития предусмотреть автономные датчики ПС или автоматические подключенные к адресной системе пожарной сигнализации?


8. Подскажите, пожалуйста, нужны ли АУПТ или АУПС в продуктовом магазине, расположенном на первом этаже жилого пятиэтажного дома? (размер магаза 75 кв.м)


9. В проекте пансионата коттеджного типа, состоящего из 100 (ста) одно- и двух- этажных коттеджей (с гаражами) и административного корпуса необходимо предусмотреть ПС . Вопрос: достаточно ли выполнить ПС в каждом здании и установить наружные свето-звуковые оповещатели, или свести информацию с каждого здания по кабелям в админ. корпус. В таком случае преддполагается установка приборов системы ОРИОН (Болид). Ваш совет относительно вариантов и приборов, также СОУЭ.


10. Помогите разобраться, в СП 5.13130.2009 говориться , что помещения категорий "В4" и "Д" вообще не подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализации. Категория "Г" - Умеренная пожароопасность. К категории Г относятся помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состояниях, процесс обработки которых происходит с выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

По идее там гореть-то и нечему, и категория ниже, чем категория "В4". Надо ли там делать автоматическую пожарную сигнализацию!?


11. Есть помещение в здании переделали под магазин пне могу найти руководящий документ который обязывает ставить Пожарную сигнализацию знаю что надо а в каком документе это написано (магазин 500 кв.м)

12. Обязателен ли пож. сигнализация в птичьих фермах? Площадь 1541,04 кв.м.

Ламар
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 21:30
Откуда: Ленинград

Сообщение Ламар » 19 янв 2012, 16:16

3. Подскажите если снимают в аренду помещение под магазин площадью 25м2, помещение находится на первом этаже одноэтажного нежилого здания, необходима ли мне пожарная сигнализация? Можно ли ее установить самостоятельно? Кроме двух огнетушителей какие еще требования(если не сложно ссылку)?
по идее пож. сигнализация проблема арендодателя.

сами сигнализацию смонтировать можете, но такую сигналку ни один пожарный инспектор не примет, тем более без проекта. сигналка будет чисто для себя если будет удалённый мониторинг или хотя бы смс на телефоны пользователей.
4. Скажите, проектом капитального ремонта (больницы) предусмотрен монтаж приборов приёмно-контрольных на 1-м этаже. В настоящее время они установлены на 2-м этаже, где находится дежурный персонал. Что делать: Изменения в проект, который разработал институт или нарушать НПБ?
насколько знаю, изменения в проект может вносить только проектная организация. сделаете самовольное изменение или в проекте одно, на деле другое... пожарный не примет думаю.
5. Открываеться кафе-пекарня. Площадь помещения 63 кв.м. Расположено на 1-м этаже жилого 5-этажного дома (бывшая квартира, переведенная под коммерцию). Из оборудования - электрическая печь для допекания замороженных полуфабрикатов, холодильники и витрины. В помещении еще будут столики для посетителей.
Понимаем, что нужна пож.сигнализация. Но не знаем, какой минимум достаточен? В каких НПБ посмотреть конктретно про объекты общественного питания?
обычный, ППКОП, два датчика на помещение (не адресных) , ИПРы на путях эвакуации и свет-звуковое оповещение.

и вот хороший сайт по пожарке http://www.0-1.ru/discuss/

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 19 янв 2012, 16:32

1 Влияет, ядовит. Уборка расписана в паспортах на модули пожаротушения.
2 По нормам дымовые вроде, лучше тепловые.
3 Надо ставить АПС, и все остальные требования.
4 Логичней внести изменения в проект.
5 Обычные требования.
6 ХЗ читайте паспорт, вроде есть такая тактика "все ШС ожарные".
7 Бывают общежития гостиничного типа там надо ставить проводные ДИПы, для просто общежития должны быть автономники в комнатах.
8 Надо делать расчет пожарной нагрузки.
9 В любом случае лучше сводить на дежурный пост. Возможно это даже необходимо по требованиям, смотря как между собой сообщаются коттеджи, если они сообщаются. С2000-4 достаточно наверное на коттедж.
10
которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
По идее там гореть-то и нечему
:)
11 123 фз
12 123 фз

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение KoTuK » 25 янв 2012, 05:28

При монтаже пожарных извещателей, подписывали адрес извещателя непосредственно на нем. Эксплуатирующая организация монтируещей организации выдала замечание, что необходимо возле каждого извещателя вешать бирку, а подписывать извещатели запрещено.
Необходимо ли вешать бирки возле каждого извещателя?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 25 янв 2012, 08:28

Что-бы это было прописано в нормах не помню. Запретить подписывать извещатели вам никто не может, а бирку на нем что-бы видеть сразу адрес желательно делать.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 27 фев 2012, 18:21

Столкнулся вот с проблемкой одной завернули сдачу серьёзного объекта под предлогом не закреплённого кабеля возле датчиков и его натяга... Объект - склад... монтировали систему пожаротушения на базе С2000АСПТ, модулей КПБ и Тунгусов... Кабель абсолютно весь был КПС НГ FRLS. На высоте больше 3,5 метров он был закреплён на тросах в голом виде, но к датчикам он "спрыгивает" с троса без всякого крепления, напрямую под площадку датчика, почти вертикально, на потолок...
Из норм прокладки кабеля нашёл только СНиП 85 года, там есть пункт, что кабель надо крепить не реже, чем через пол метра к тросу.. и что с троса он должен сходить без нагрузки... Тоесть, можем ли мы просто прижать трос к потолку поближе, тем самым, сняв любую возможную нагрузку с кабеля, убедиться что до датчика от троса меньше 50см и больше ничего не делать???? Не крепить кабель возле датчиков и Тунгусов, если до них меньше 50 см от стяжки, держащей кабель на тросу???
Или есть ещё про пожарку и крепление шлейфов отдельные нормы???

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 27 фев 2012, 19:14

Нарветесь на другую проблему, провис кабеля. Как вариант решения проблемы, можно сделать оттяжки от троса к датчикам, можно даже не тросом, а стальной струной. Что-бы не придумали лучше согласовать с приемщиками.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 27 фев 2012, 19:18

GenaSPB писал(а):Нарветесь на другую проблему, провис кабеля. Как вариант решения проблемы, можно сделать оттяжки от троса к датчикам, можно даже не тросом, а стальной струной. Что-бы не придумали лучше согласовать с приемщиками.
А где написано, что провис - это плохо, вернее, что это нельзя?...
оттяжки - продумывали... хотели из ПВ1 сделать, где большая длинна!
Меня мнение заказчиков вообще не колышит... там их много, дятлов:) Кому-то даже петли с запаасом кабеля подавай уже возле всех датчиков:))
Но у нас там высоко и заставленно всё... 200 датчиков и 100 Тунгусов... Оттяжки - это не совсем просто... Где кабель небольшой длины до датчика, там ведь в теории должно и простого хомута на потолке хватить...
интересуют именно нормы прокладки и заведения кабеля!

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 27 фев 2012, 20:06

Не вспомню сейчас где н6аписанно, но есть такой пунктик что кабель должен быть закреплен по всей длине, без провисов.

Ответить