Сообщение 23 сен 2011, 07:34 
Народ! Я совсем запутался! Надо скрестить ИП101-1А-А3 (с тремя контактами) и сигнал 20П. Задача соорудить систему по двойной сработке датчиков. В шлейфе будет только тепловики.
Подскажите со схемой подключения и какие сопротивления цеплять? Как настроить Сигнал-20???


Вернуться к началу
  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Сообщение 23 сен 2011, 08:19 
Не в сети
Модератор

Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Сообщения: 8290
Откуда: Санкт-Петербург
Помню тоже с ними парились, но вот точно не помню схему, вроде на 2 клему "+" на 3 "-". В сигнале ставим тепловой шлейф задержка перехода в пожар 255. Сопротивление не помню номинал и как цеплять.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 23 сен 2011, 08:23 
А все таки нужна схема. У меня пошли иже вторые сутки по выносу моего мозга этим датчиком :cry:


Вернуться к началу
  
 
Сообщение 14 окт 2011, 08:03 
Народ!!! Подскажите с подключением, а то скоро сдача объекта, а я еще не разобрался с подключением!!! :cry:


Вернуться к началу
  
 
Сообщение 14 окт 2011, 08:11 
Не в сети
Модератор

Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Сообщения: 8290
Откуда: Санкт-Петербург
Pashtet, все что помню об этом извещателе уже написал. Я его в руках последний раз держал года три назад.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 14 окт 2011, 16:25 
Все!!! Решил задачку!!! :P
Датчики цепляются на 1 и 3 клему соответственно + и - (вроде вообще то без разницы) Все датчики сидят строго параллельно, сопротивлений нет!!! Тип шлейфа на приборе 1-дымовой с распознаванием двойной сработке.
датчики выдают три сообщения: норма, внимание, пожар. (жалко неисправность датчика не выдают)


Вернуться к началу
  
 
Сообщение 14 май 2012, 11:33 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 14 май 2012, 11:27
Сообщения: 1
Pashtet писал(а):
Народ! Я совсем запутался! Надо скрестить ИП101-1А-А3 (с тремя контактами) и сигнал 20П. Задача соорудить систему по двойной сработке датчиков. В шлейфе будет только тепловики.
Подскажите со схемой подключения и какие сопротивления цеплять? Как настроить Сигнал-20???

подключай как дымовой первый контакт"+" третий"-" доп.резистор второй, третий


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 19 янв 2015, 15:22 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Сообщения: 111
Откуда: Самара
Болид и Арсенал говорят что нужно к 3 контакту поставить сопротивление 2,4. Завтра буду испытывать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 19 янв 2015, 16:23 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Сообщения: 1011
Откуда: Санкт-Петербург
Pashtet писал(а):
Все!!! Решил задачку!!! :P
Датчики цепляются на 1 и 3 клему соответственно + и - (вроде вообще то без разницы) Все датчики сидят строго параллельно, сопротивлений нет!!! Тип шлейфа на приборе 1-дымовой с распознаванием двойной сработке.
датчики выдают три сообщения: норма, внимание, пожар. (жалко неисправность датчика не выдают)

За три года ничего не изменилось, подключал именно так в прошлом году, + - без разницы.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 20 янв 2015, 06:58 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Сообщения: 111
Откуда: Самара
SergeyA писал(а):
Pashtet писал(а):
Все!!! Решил задачку!!! :P
Датчики цепляются на 1 и 3 клему соответственно + и - (вроде вообще то без разницы) Все датчики сидят строго параллельно, сопротивлений нет!!! Тип шлейфа на приборе 1-дымовой с распознаванием двойной сработке.
датчики выдают три сообщения: норма, внимание, пожар. (жалко неисправность датчика не выдают)

За три года ничего не изменилось, подключал именно так в прошлом году, + - без разницы.

А если в шлейфе есть дымари ДИП-45, то всё равно 1, 3 без сопротивлений?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 20 янв 2015, 15:10 
Не в сети
Модератор

Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Сообщения: 8290
Откуда: Санкт-Петербург
А что от этого меняется? Только лучше разделять тепловые шлейфы от дымовых. Жить проще будет и если они вдруг оказались в одном шлейфе, возможно вы не пролазите в нормы.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 07 мар 2017, 17:03 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 07 мар 2017, 16:56
Сообщения: 3
Pashtet писал(а):
Народ! Я совсем запутался! Надо скрестить ИП101-1А-А3 (с тремя контактами) и сигнал 20П. Задача соорудить систему по двойной сработке датчиков. В шлейфе будет только тепловики.
Подскажите со схемой подключения и какие сопротивления цеплять? Как настроить Сигнал-20???

На 20ку через Uprog поставил программу тепловой шлейф. шлейф зацелип не 1ый и на 2ой + и -. на прибор параллельно поставил 4.7 кОм и последовательно 1.5кОм на один конец. и ВУАЛЯ!!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Rambler's Top100