трибоелектрический кабель

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Аватара пользователя
astarta
Специалист
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 12 июл 2011, 09:02
Откуда: Киев

трибоелектрический кабель

Сообщение astarta » 20 фев 2013, 23:29

Кто то с ним работал?
Задача построить систему периметровой сигнализации в котеджном городке, который огорожен металическим забором из квадрат трубы, высота 2,4. нужно сделать так чтобы, никто не мог перелезть через ограждение, без ведома охраны. Общий периметр забора, 2320м.
Намазать верх забора салидолом, не предлагаем. в начале осени один придурок из за етого, себе чясть языка откусил, когда подскользнулся и упал, ето был строитель который решыл немного срезать по дороге в магазин.
Есть идея разбить периметр на 32 зоны, используя трибоелектрический кабель, но я с ним никогда не работал а вещь довольно дорогая, 9$ метр, плюс анализаторы в которых я ничего не понимаю.
может кто поможет по спецификации оборудования?
буду очень признателен.

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: трибоелектрический кабель

Сообщение Videon » 21 фев 2013, 00:00

трибоелектрический кабель
это виброкабель чтоли?

у нас один объект на обслуге на таком - вроде работает. оборудование израильское Super Sensor 1GSM016-C. Периметр несколько километров. зон три. срабатывает от сильного ветра и поезда проходящего рядом. кабель можно порвать и срастить - проверено :)

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: трибоелектрический кабель

Сообщение ALEX_SE » 21 фев 2013, 06:55

Виброкабель это немного иное :)
Хотя физически кабель может быть одним и тем же - ТППэП 10*2*0.4 просто разный принцип обнаружения (в одном случае обнаружение ударов во втором растяжения).
Забор прозрачный или заполнен чем-то?
Но если просто подходить по задаче - то Импульс-12 или аналогичные в козырьковом варианте. На жесткий забор трибокабель может и не сработать.

Аватара пользователя
astarta
Специалист
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 12 июл 2011, 09:02
Откуда: Киев

Re: трибоелектрический кабель

Сообщение astarta » 21 фев 2013, 11:24

Забор проздачный с елементами ковки. каждая секция, представляет собой прямоугольную раму из квадрат трубы, одна сторона трубы 8 см., а в нутри етой рамы прутики изогнутые и переплетаются между собой. но при желании можно пролезть и между ними. С внутренней стороны забора высажены сосны и какие то кусты, с наружной растет трава. С фасадной (так скажем) стороны, на расстоянии примерно 10м. находится дорога (въезд с соседнюю деревню), с остальных сторон поле.
Рядом с етим забором могут бегать коты и собаки, а также проходить обычные прохожие, поетому нужно как то блокировать именно пересечение через забор, таким образом чтобы ето не срабатывало на все что происходит рядом.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: трибоелектрический кабель

Сообщение ALEX_SE » 21 фев 2013, 17:05

Оптика поверх забора, проводноволновые и радиоволновые средства с монтажем вида козырек.
Вот "пролезть между ними" можно блокировать кабелем. А через верх, если на сам кабель ногами не вставать - то оно и не сработает..

Аватара пользователя
astarta
Специалист
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 12 июл 2011, 09:02
Откуда: Киев

Re: трибоелектрический кабель

Сообщение astarta » 22 фев 2013, 10:08

ALEX_SE писал(а): А через верх, если на сам кабель ногами не вставать - то оно и не сработает..
Логично :)
Спасибо за идею.
Спустили меня на землю, а то я немного завис на етом трибо-кабеле, и почемуто не рассматривал другие направления.

Vivos
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 09:57

Re: трибоелектрический кабель

Сообщение Vivos » 06 июн 2013, 23:12

Из подобных систем ставили Годограф. Трибоэлектрический кабель монтировался на АКЛ, по верху забора из бетонных плит. Работала система вполне неплохо.

netpokoya
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 23:08

Re: трибоелектрический кабель

Сообщение netpokoya » 02 июл 2014, 23:16

Годограф - наиболее адекватное и универсальное решение. Подробно тут http://nikiret.ru/index.php?page=shop.p ... &Itemid=64

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»