Всем привет! Ребята только на вас надежда, очень нуждаюсь в совете. Не могу настроить ПС.

Установлен ШПС с двумя КДЛками, пульт С2000М м КПБшка.
КДЛ 1 охранный, к нему подключены только С2000-СМК и ИК (объемники)
КДЛ 2 пожарный, к нему подключены ИПР, ДИП, и ИП в общем ручные, дымовые и тепловые извещатели.

С охраной не возникло проблем, все работает! А вот с пожаркой понты (

Подключаюсь через 485, запускаю UPROG, и нахожу все 33 ДИПа + 8 ИПов, а ручные извещатели ИПР программа не видит.
ДПЛС собрали правильно, полярность тоже перепроверили, просто не знаю в чем причина.
При подключении КДЛ индивидуально к ИПР, программа находит этот датчик, я могу менять адрес, то есть он рабочий и все впорядке.
Но когда он подключен в цепь с остальными датчиками, УПРОГ отображает подключение всех датчиков кроме ИПРов.

ЦЕПЬ: КДЛ=ДПЛС1=(ДИП-34А)=(ДИП-34А)=(ИПР)=...=(ДИП-34А)=(ДИП-34А)=(ИПР)=(ДИП-34А)=(ИПР)

Индикация на всех датчиках маргает, адреса разданы совпадений нет. Ни каких сопротивлений не ставил.

В чем причина может быть? Подскажите люди добрые...

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Помогите с настройкой адресной ОПС Bolid

Сообщение GenaSPB » 01 мар 2013, 08:28

Была схожая проблема с ДИП-34А, решилась его заменой. Не живой был от рождения. Если есть возможность попробуйте воткнуть в систему ИПР из другой партии. И на всякий случай проверьте совместимость версий Upprog, КДЛ и ИПР.

Pashtet
Постоянный посетитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 09:51

Re: Помогите с настройкой адресной ОПС Bolid

Сообщение Pashtet » 04 мар 2013, 14:35

А галочку в упроге ставили в поле "Запрашивать тип устройства"??? И вообще каким цветом горит предполагаемый адрес ручника? Когда все собрано!

strucenko
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 21:26

Re: Помогите с настройкой адресной ОПС Bolid

Сообщение strucenko » 06 мар 2013, 08:29

Сегодня опять пытался разобраться в причине, но увы.
Запустил УПРОГ поставил галочку "Запрашивать тип устройства", опять таки обнаружились все датчики кроме ИПР. По ДПЛС иду до первого ИПР и отсоединяю на нем FRLS т.е. тот провод который отходит от него, который приходит оставляю как был. Подхожу к ноутбуку и вижу что в УПРОГе он появился, с адресом 41 т.е. все нормально. Но когда подсоединяю к первому ИПРу остальные все датчики, все повторяется, все датчики видны кроме ИПР. То есть все горят синим цветом, а ИПРы серым.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Помогите с настройкой адресной ОПС Bolid

Сообщение GenaSPB » 06 мар 2013, 09:03

ИПРы случаем не с БРИЗ? Если с ним проверяйте правильность подключения. Вход выход должны быть соблюдены строго. Это не совсем ваш вариант, но проверить стоит. Кроме того напишите конкретную модель ИПРов.

strucenko
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 21:26

Re: Помогите с настройкой адресной ОПС Bolid

Сообщение strucenko » 07 мар 2013, 23:32

ипр 513-3а исп.01