Сообщение Матвей » 26 апр 2013, 01:33

Здравствуйте.
Моя система состоит из С2000м (верс.2.05) + КДЛ (верс 1.46) + СП1 (1.56). К ДПЛС КДЛ подключен ИК датчик Астра-5 через адресную метку АР1.
При сработке ИК на с2000м выводится "нарушение технологического шлейфа" (как написано в Pprog), но реле не включается, хотя я сделал привязку к 1 реле, чтобы оно включалось при нарушении шлейфа.
Что надо сделать, что бы реле включалось при сработке ИК?
Спасибо.

sf_prog
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 10:17
Откуда: г. Киров (Кировская обл.)

Re: АР1

Сообщение sf_prog » 27 апр 2013, 14:03

Добрый день!
Файл Pproga и Uproga в студию! тока пароли сотрите :)

Uprog:
1) Какой тип шлейфа стоит в КДЛ у АР1 с Астрой-5
PProg:
2)Какя программа управления у Реле.

Матвей
Постоянный посетитель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 00:26

Re: АР1

Сообщение Матвей » 27 апр 2013, 20:30

тип шлейфа: по умолчанию
программа управления: включить

Матвей
Постоянный посетитель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 00:26

Re: АР1

Сообщение Матвей » 27 апр 2013, 22:24

все перепробовал
объясните неучу как настроить систему (вышеописанную) так что бы включалось реле проклятое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ

sf_prog
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 10:17
Откуда: г. Киров (Кировская обл.)

Re: АР1

Сообщение sf_prog » 27 апр 2013, 23:01

тип шлейфа: по умолчанию
программа управления: включить
Тип шлейфа нужно посмотреть в Uprog
"по умолчанию" это в Pproge пишется

Скорее всего судя по выдаваемой надписи на С2000 "нарушение технологического шлейфа" В самом КДЛ через программу Uprog нужно установит тип шлейфа 4 -охранный.

при нарушении технологического шлейфа программа 1-включить релюху не запускает. 1-включить реагирует только на тревогу. Есть программа "включить при нарушении технологического шлейфа".

Матвей
Постоянный посетитель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 00:26

Re: АР1

Сообщение Матвей » 28 апр 2013, 21:05

выдает "тревогу" все нормально но реле молчит.......

Матвей
Постоянный посетитель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 00:26

Re: АР1

Сообщение Матвей » 28 апр 2013, 21:12

подскажите почему в Uproge " тип устройства" нет СП1?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: АР1

Сообщение GenaSPB » 28 апр 2013, 23:09

Есть он там!

Матвей
Постоянный посетитель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 00:26

Re: АР1

Сообщение Матвей » 28 апр 2013, 23:22

СП2 есть и все..
может подругому называется
Pprog последнюю версию скачал...
ладно не буду мучить вас, сам разберусь потихонечку
спасибо

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: АР1

Сообщение GenaSPB » 29 апр 2013, 07:55

Не знаю у меня есть. Вы его в каком месте смотрите? Вчера хотел скрин вставить, да что-то не получилось. Берете КДЛ, выбираете любое устройство, тип АУ, С2000-СП1.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: АР1

Сообщение GenaSPB » 29 апр 2013, 10:17

А нет секунду перепутал С2000-СП1 находится в разделе приборы, поскольку он предназначен для включения в RS-485, а C2000-СП2 находится в КДЛ поскольку он предназначен для включения в ДПЛС.

Матвей
Постоянный посетитель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 00:26

Re: АР1

Сообщение Матвей » 04 май 2013, 08:58

так кто управляет СП1: КДЛ или С2000М?