Сигнализация на кабель

Добавлено: 18 ноя 2013, 20:52
Sergiodemaster
Господа!
Прошу помощи в мозговом штурме.
Подкинули задачку - сделать простенькую сигнализацию на кабель.

Дано: стройплощадка. Стоит ВРУ посередь нее практически. От ВРУ отходит медный кабель 50 кв.мм. и идет к башенному крану. Длина метров 50. На кране тоже стоит рубильник. Рубильники просто отсечные (не перекидные).
Прорабы боятся, что темной ночью кабель утащат в цветмет, просят организовать что то простенькое, чтоб заверещало, если его рубанут.

На ум приходит только подвесить на крановый рубильник релюшки. На их НЗ контакты подключить через БРП с аккумом сиренку. На ВРУ рубильник оставлять включенным все время.
А теперь вопрос - в морозяку АКБ 7а/ч хотя бы на минуту повизжать хватит?

Или какие еще могут быть идеи?

Re: Сигнализация на кабель

Добавлено: 18 ноя 2013, 21:05
Videon
Ну вроде нормальный вариант. БРП взять морозостойкий. Правда стоит он подороже.

Re: Сигнализация на кабель

Добавлено: 18 ноя 2013, 22:51
GenaSPB
Очень нормальный рабочий вариант. Любые другие потребуют дополнительного обучения машиниста крана, сторожа и еще не известно кого. Можно что нибудь на емкостях попридумывать, ППК можно через фильтры или реле вокрячить, но это все сложно будет. Хотя как вариант такая мысль пришла: ППК, сирена, две релюхи, одна в конце линии при снятии напряжения с линии включает в линию шунт, вторая в начале линии подключает к линии ППК. На ППК выставить задержку взятия на 5 секунд. Достаточно для срабатывания реле. Таким образом сирену можно поставить где-то возле рубильников, где обычно и находятся сторожа и линия не будет под напряжением висеть постоянно.

Re: Сигнализация на кабель

Добавлено: 19 ноя 2013, 00:16
Sergiodemaster
GenaSPB писал(а):Очень нормальный рабочий вариант. Любые другие потребуют дополнительного обучения машиниста крана, сторожа и еще не известно кого. Можно что нибудь на емкостях попридумывать, ППК можно через фильтры или реле вокрячить, но это все сложно будет. Хотя как вариант такая мысль пришла: ППК, сирена, две релюхи, одна в конце линии при снятии напряжения с линии включает в линию шунт, вторая в начале линии подключает к линии ППК. На ППК выставить задержку взятия на 5 секунд. Достаточно для срабатывания реле. Таким образом сирену можно поставить где-то возле рубильников, где обычно и находятся сторожа и линия не будет под напряжением висеть постоянно.
Шунты откидывать надо будет перед включением. А это ужо человеческий фактор...
Против кабеля под напругой никто не против. Кабель, сказали, дороже обойдется, как и простой несколько дней

Re: Сигнализация на кабель

Добавлено: 19 ноя 2013, 06:00
Рустам
GenaSPB писал(а):и линия не будет под напряжением висеть постоянно.
Вот это как раз не надо - напряжение 6кВ на линии её как раз в какой-то степени защищает от хищения.

Re: Сигнализация на кабель

Добавлено: 19 ноя 2013, 08:02
Sergiodemaster
Напряжение линии - 0,4кВ
Как сказали прорабы - никого это не останавливает :)