Всем привет!
Да простят меня профи, но так дальше не могу...
Нужно восстановить пожарную сигнализацию на объекте после аварии: в некоторых местах сорван частично кабель и не хватает ДИПов.
Вопрос: 1) какой кабель монтировать, если проложен еще старый (типа КСПВ)?
2) Является ли нарушением, подключенная сигнализация кабелем типа КСПВ, если по нынешним нормам требуется КСПВнг-LS?
(не придется же нам перекидывать 5 км. кабеля, надеюсь...)
3) Нужно ли предъявлять Госпожнадзору результаты работ после ремонта ОПС?
Перелопатил кучу литературы, сроки малые, только учусь, голова забита разными цифрами, нормами, документами...., кто это прошел поймет меня.
Поэтому прошу помощи наставить меня на путь истинный, где читать и как действовать?

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: непонятно...

Сообщение Videon » 23 ноя 2013, 18:46

Все восстанавливаете как было и все.

Матвей
Постоянный посетитель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 00:26

Re: непонятно...

Сообщение Матвей » 24 ноя 2013, 13:14

Спасибо, уже успокоился немного :) А вот еще вопрос:
Если сигнализации пожарной более 5 лет, то после ремонта обязательно требуется пересдача...
Правда это или страшилки..?

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: непонятно...

Сообщение Videon » 24 ноя 2013, 22:25

Матвей писал(а):Спасибо, уже успокоился немного :) А вот еще вопрос:
Если сигнализации пожарной более 5 лет, то после ремонта обязательно требуется пересдача...
Правда это или страшилки..?
Не вполне понятно как определить факт ремонта. Поэтому я б не сильно парился.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: непонятно...

Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2013, 22:34

Если ее можно восстановить по тихому, так и сделайте. Сейчас новые АПС ни кому не сдаются.

Матвей
Постоянный посетитель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 00:26

Re: непонятно...

Сообщение Матвей » 24 ноя 2013, 23:48

Да, так и сделаю.
Спасибо.

Pashtet
Постоянный посетитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 09:51

Re: непонятно...

Сообщение Pashtet » 25 ноя 2013, 06:56

Как мне помнится! Сдача объекта АПС проходит только от монтажной организации к заказчику и больше никого. НО!!! заказчик, что бы перестраховаться, вправе включить в комиссию инспектора гос. пож. надзора, и такое не запрещено. А после того как система примится, гос. пож. надзор сам узнает, что на его территории образовались новые помещения, которые подлежат монтажу АПС и все с чем связан гос. пож. надзор, сам придет и будет уже принимать все это у заказчика, а исполнитель (монтажная организация) уже тут не причем!!!

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: непонятно...

Сообщение ALEX_SE » 25 ноя 2013, 07:24

Там целая история сейчас что бы инспектора пригласить. Им самим запретили это делать.
Сейчас надо писать письмо и не своим а повыше. Где есть лицензия на это. Начальства рассматривает запрос и может быть приезжает инспектор из области.

Darik505
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 12:47

Re: непонятно...

Сообщение Darik505 » 12 дек 2015, 12:53

Привет ребята!нужна ваша помощь!!!на объекте стоит сигнал-20,не один шлейф не берется.хотя до этого много лет работал все отлично.что за причина может быть???

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: непонятно...

Сообщение ALEX_SE » 12 дек 2015, 12:58

в чем угодно.... но может расскажете что за шлейфы?
что делали с прибором? Заливали, переподключали, переносили, включали к пульту, меняли типы ШС?

Darik505
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 12:47

Re: непонятно...

Сообщение Darik505 » 12 дек 2015, 13:10

ALEX_SE писал(а):в чем угодно.... но может расскажете что за шлейфы?
что делали с прибором? Заливали, переподключали, переносили, включали к пульту, меняли типы ШС?

14 шлейфов рабочих,подключены дымовые,тепловые датчики.ничего не делали,никакие работы не проводились.с вечера все работало как обычно,а сегодня утром сработка всех шлейфов сразу.снял с охраны.начал по одному обратно под охрану ставить и все не один не берется.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: непонятно...

Сообщение GenaSPB » 12 дек 2015, 13:25

Отсоединить шлейф от прибора и проверить сопротивление шлейфа. Если все разом накрылись, то тут либо прибор косячит, либо кто-то резанул все шлейфы разом.