Есть помещение по взрывоопасной категории "А". И в нем необходимо установить порошковое пожаротушение производства ТОЛЬКО "Болид"
Соответственно ППК "С2000-АСПТ", С2000-КПБ - для пусковых цепей.
Но дело в том что категория А требует искра безопасные шлейфы и взрыво защищенное оборудование.
С взрыво защищенным оборудованием: датчики, табло, порошковые модули - все понятно, а вот какой искра безопасный барьер поставить? я не могу найти!
Подскажите! Мож кто сталкивался?
С2000-АСПТ + искробезопасные шлейфы
Re: С2000-АСПТ + искробезопасные шлейфы
Вроде искробезопасными могут быть только цепи с малым током, например шлейфы, а пусковые цепи - никак. Их надо делать не искробезопасными, а в взрывозащищённом исполнении, с бронированным кабелем, и сами модули пожаротушения при этом должны быть взрывозащищённого исполнения.