С2000-АСПТ + искробезопасные шлейфы

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Pashtet
Постоянный посетитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 09:51

С2000-АСПТ + искробезопасные шлейфы

Сообщение Pashtet » 23 май 2014, 12:36

Есть помещение по взрывоопасной категории "А". И в нем необходимо установить порошковое пожаротушение производства ТОЛЬКО "Болид"
Соответственно ППК "С2000-АСПТ", С2000-КПБ - для пусковых цепей.
Но дело в том что категория А требует искра безопасные шлейфы и взрыво защищенное оборудование.
С взрыво защищенным оборудованием: датчики, табло, порошковые модули - все понятно, а вот какой искра безопасный барьер поставить? я не могу найти!
Подскажите! Мож кто сталкивался?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3679
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: С2000-АСПТ + искробезопасные шлейфы

Сообщение Рустам » 23 май 2014, 13:32

Вроде искробезопасными могут быть только цепи с малым током, например шлейфы, а пусковые цепи - никак. Их надо делать не искробезопасными, а в взрывозащищённом исполнении, с бронированным кабелем, и сами модули пожаротушения при этом должны быть взрывозащищённого исполнения.

Ответить