Здравствуйте!
Подскажите какую систему использовать!
У меня бетонное ограждение 100 на 50 метров, которое нужно охранять.
В центре ограждения резервуары с топливом (бензин). Нужно чтобы была тревога при приближении к резервуарам. Принципе можно не охранять само ограждение, подойдет и тревога при приближении к резервуарам. Площадь резервуаров примерно 40 на 20 метров (зона охраны). Все находится на улице температура эксплуатации от -45 до +40. Есть мысли использовать радиоволновые датчики но не уверен будет ли это работать хорошо на улице?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Сообщение 18 фев 2015, 17:42 
В сети
Специалист

Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Сообщения: 2951
Откуда: Энгельс
зависит от чистоты периметра. Если это площадка без кустов, деревьев, собак и пешеходов - будет. И радио и ИК.
схемку и фотку с объекта дадите?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 18 фев 2015, 20:22 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Сообщения: 2966
Откуда: Рязань
ALEX_SE писал(а):
зависит от чистоты периметра. Если это площадка без кустов, деревьев, собак и пешеходов - будет. И радио и ИК.

лучше уж радио - точка-точка(излучатель+приемник)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 18 фев 2015, 20:30 
В сети
Специалист

Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Сообщения: 2951
Откуда: Энгельс
Чем?
направление движения отследить дороже, узкую зону сделать дороже, помехоустойчивость ниже, подготовка периметра нужна лучше. ИК то же двухпозиционные есть :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 19 фев 2015, 06:47 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 24 фев 2014, 14:41
Сообщения: 6
Площадка без кустов, деревьев, собак и пешеходов. Есть опыт установки ИК СПЭК-1117. Получается, чтобы сделать охрану периметра надо четыре СПЭКа-1117 (для перметра) или два СПЭКа-1117 у резервуаров в виде двух лучей с противоположных сторон периметра. Порекомендуйте недорогие ИК. Расстояние 50-70 метров.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 19 фев 2015, 07:38 
В сети
Специалист

Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Сообщения: 2951
Откуда: Энгельс
Журин Электроникс посмотрите если есть возможность сделать видеоверификацию. Обнаруживает уверенно но бывает ложнит от разогретого асфальта или когда тень проходит над разогретой поверхностью. Зато есть вариант с радио.
Ну или у Риэлты есть недорогие аналоги Опитекса.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 06 мар 2015, 15:05 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Сообщения: 2361
Откуда: Челябинск
Я бы поставил проводноволновую систему, например Импульс-12ТПМ внутри периметра, отступив пару метров от забора. Но у вас возможно взрывоопасная территория и формально требуется взрывозащищённое исполнение.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 07 мар 2015, 13:33 
В сети
Специалист

Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Сообщения: 2951
Откуда: Энгельс
зачем там взрывозащита?
А Импульс хоть и хорош но требует монтажа. Я бы на радио сделал если есть видеоверификация.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 10 мар 2015, 10:17 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Сообщения: 2361
Откуда: Челябинск
Формально обычно территория в каком-то радиусе вокруг хранилищ нефтепродуктов является взрывоопасной зоной. Конкретнее надо нормы смотреть.
А монтаж вроде бы требуется для любой системы :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 18 мар 2015, 07:59 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 09:51
Сообщения: 51
Уважаемый clombus, коль это площадка с горюче смазочными материалами, то скорей всего территория относится к "А" классу пожарной опасности. Соответственно надо все оборудование ставить искробезопасное и взрывозащищенное.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 18 мар 2015, 17:35 
В сети
Специалист

Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Сообщения: 2951
Откуда: Энгельс
территория не категорируется... только отдельные помещения (производственные и складские) здания, сооружения и установки.
Так что вопрос как это все удалено от установок.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 08 июл 2015, 20:38 
Не в сети
Модератор

Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Сообщения: 8199
Откуда: Санкт-Петербург
Исходные данные, привередливый заказчик которому было сложно запомнить 3 пароля для постановки под охрану 3-х строений на его участке, участок под гектар огражденный кованым забором, ели, пихты и прочие кусты в наличии, кошки и лисы тоже присутствуют.
Хочу говорит охрану периметра, ружье я уже купил.
Чего бы ему такого предложить что-бы это ружье потом по мне не стреляло. :( В том смысле что-бы кол-во ложняков свести к минимуму.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: YandexDirect и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Rambler's Top100