Страница 1 из 4

Выбор уличного датчика движения.

Добавлено: 10 май 2015, 20:37
wereteno3
Добрый день, у меня возник вопрос из-за неудовлетворительной работы детекции движений посредством самих камер. Ночью из-за помех ( мошкара, пауки и т.д.) пишется много лишнего. Встал вопрос в использовании ip камер с тревожными входами и подключением к ним датчиков движения. Территория- сад с кустарниками и деревьями, иногда проходят кошки. Камеры планирую купить -DS-2CD2712F-I(S), датчики движения - EDS-2000 DUO извещатель охранный уличный комбинированный.
В основном у меня сомнения по поводу датчиков, так как ни разу не сталкивался с уличными. Поэтому и прошу совета в выборе.
И вопрос по поводу высоты установки: почему высота ограничивается 2,5 метра, а не 4 метра?

Re: Выбор уличного датчика движения.

Добавлено: 10 май 2015, 21:27
Sergiodemaster
Правильней было бы отнести от камеры подсветку.
Высота установки ограничена дальностью срабатывания.

Re: Выбор уличного датчика движения.

Добавлено: 10 май 2015, 22:11
ALEX_SE
А зачем 2712? Кпольная камера в таком случае не самое лучшее решение. Если надо вариофокал - ну тогда 2612, на настройке отключить подсветку и добавить внушний прожектор как уже сказали.

Re: Выбор уличного датчика движения.

Добавлено: 11 май 2015, 08:43
wereteno3
Спасибо за ответы. Я рассматривал вариант перенесения подсветки, но детекция самой камеры не идеальна и будет реагировать на снег, дождь, птиц и прочее все равно. Поэтому мне хотелось убрать помехи до минимума именно ик датчиком. По описанию я понял, что лучше в данном случае применять датчики комбинированные (ИК+СВЧ). Заодно с них взять сигнал на сирену.
А почему 2612 будет лучше чем купольная?
И опять вопрос по датчикам: чтобы сделать минимум ложных срабатываний нужны ик датчики? И какого типа датчики брать, допустим EDS-2000 DUO подойдет или нужен какой-то другой?
Ставить датчики хочу с южной и северной стороны. На картинке представлено размещение и охват территории камерами.

Re: Выбор уличного датчика движения.

Добавлено: 27 июл 2016, 12:23
dmitron1036
те же проблемы, то же желание =)

Re: Выбор уличного датчика движения.

Добавлено: 18 апр 2017, 09:08
Kruso
Парни, у кого-то есть рекомендации по таким датчикам?

Re: Выбор уличного датчика движения.

Добавлено: 19 апр 2017, 18:27
ALEX_SE
по каким? задача, помехи, бюджет, предпочтения, условия эксплуатации, размеры объектов, зона детекции?

пока из хорошего и недорогого посмотрите на crow например. а так можно и наши найти и ихние.

Re: Выбор уличного датчика движения.

Добавлено: 12 дек 2017, 23:43
VitoTLT
Здравствуйте. Не буду плодить отдельной темы - задам свой вопрос в этой...
Посоветуйте пожалуйста недорогой датчик движения с дальностью 40 метров. В подъезде на лестничной площадке. От датчика нужен минусовой выход тревожный - на тревожный вход видеокамеры. Нужно фиксировать все движения людей на лестничной площадке.

Re: Выбор уличного датчика движения.

Добавлено: 13 дек 2017, 00:20
ALEX_SE
Животные бегают?
Детей то же фиксировать?
Ширина коридора?
Выходы на л/к с подпором воздуха, на незадымляемые л/к или открывающиеся окна есть?
Ответную часть возможно поставить?
Нужно любое шевеление у любой двери или достаточно прохода по коридору?
Ширина коридора и дверного полотна дверей?
Бюджет?

Пока предложение двухпозиционный двухлучевой ИК от Оптекса или CROW.
При этом если коридор узкий то датчики будут активироваться не только человеком а еще и створками дверей (что даст возможность начать запись еще до появления человека в проходе то есть при выходе из квартиры, или при выходе ползком, или маленького ребенка).

Re: Выбор уличного датчика движения.

Добавлено: 13 дек 2017, 00:49
GenaSPB
А я бы для начала снял защитные колпаки с пожарки.

Re: Выбор уличного датчика движения.

Добавлено: 13 дек 2017, 01:26
ALEX_SE
судя по отсутствию кнопок на звонках и картонных дверях дом еще не заселен и строительные работы не окончены :)

Да и кроме того - а вдруг сработает? :)))

Re: Выбор уличного датчика движения.

Добавлено: 13 дек 2017, 08:59
VitoTLT
Животные бегают?
Детей то же фиксировать?
Ширина коридора?
Выходы на л/к с подпором воздуха, на незадымляемые л/к или открывающиеся окна есть?
Ответную часть возможно поставить?
Нужно любое шевеление у любой двери или достаточно прохода по коридору?
Ширина коридора и дверного полотна дверей?
Бюджет?
Животные не бегают, детей тоже фиксровать. Ширина коридора 2 метра. По поводу выходов л/к - не понял, что это такое. Окон нет. Ответную часть нет возможности поставить (сосед не оценит). Нужно любое шевеление у любой двери. Ширина полотна дверей 80см. Бюджет желательно до 1000р, но если слишком нереально, то можно и до 2000 расширить...