Совместная жизнь ПОТОК 3Н и С2000 БИ исп.01

Сообщение jestb » 13 дек 2015, 13:19

День добрый. В самом начале обозначусь, что вопрос для самых хитрых) (ну и умных, без этого никуда). Должен отметить, что он уже задавался в тех.поддержку Болида, но такой вариант меня не устраивает. (их вариант напишу в конце).

Итак задачка.
Имеем в наличии приборы и ПО:
- Поток 3Н
- С2000 БИ исп. 01
- С2000М
- ПО Орион Про

На Потоке 3Н 18 шлейф запрограммирован для дренажной ямы (или приямка). По факту отработки, шлейф функционирует на 100% (выдает КЗ, Обрыв, Повышение уровня воды и Норму). Необходимо вывести индикацию на С2000 БИ исп. 01.


Выполненые действия:
- создан раздел в Pprog с необходимым названием и нашим шлейфом внутри.
- через Uprog раздел привзяан к необходимому индикатору.

Проблемы:
- С2000 БИ не реагирует на выполненные действия, описанные сверхку.
- обычным Uprog в приборе С2000 БИ исп.01, мы можем ТОЛЬКО сделать привязку разделов к индикаторам и выставить длительность звуковой индикации.
- Uprog Multi - Free не дает программировать С2000 БИ исп.01 из за старой версии
- прошивки для С2000 БИ исп.01 отсутствуют

Полученое пояснение от сотрудников Bolid: на приборе С2000 БИ исп.01 индикаторы с 1 по 35 по умолчанию - пожарные шлейфы (и изменить этого нельзя). Аварийное повышение уровня приямка имеет тип шлейфа - технологический. Именно поэтому индикация не работает.

Варианты решения которые не очень подходят:
- использовать дополнительный прибор (сигнал 10 и т.д.) Да бы сделать данный тип шлейфа пожарным.
- если при программировании Поток 3Н выставить нашему шлейфу тип - неисправность. То индикация начинает работать. Но на С2000М и на Орион Про это обозначается - НЕИСПРАВНОСТЬЮ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Что может ввести в заблуждение сотрудников комплекса.


Вроде ничего не упустил. Буду рад если кто то сможет помочь.При необходимости готов предоставить необходимую информацию ( в разумных рамках ). Всем заранее спасибо.

jestb
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 20:11

Re: Совместная жизнь ПОТОК 3Н и С2000 БИ исп.01

Сообщение jestb » 03 янв 2016, 10:57

Решил тут отписаться по решенной проблеме, совсем забыл.
Проблема решилась таким вот способом:
- на потоке 3Н был выставлен тип шлейфа "Неисправность пожарного оборудования" (он считается пожарным и БИ дает по нему индикацию)
- через Uprog выставлены настройки шлейфа, необходимые для корректной работы и отслеживания повышения уровня приямка
- через Pprog создан сценарий переименования события по данному шлейфу (т.е. вместо "Неисправности пожарного оборудования" было выставлено "Повышение уровня приямка" и аналогично при состоянии нормы)
- в Орион Про так же было переименовано событие.

Пока стоит в тестовом режиме, вроде все работает. Кому нужны подробности, обращайтесь, с радостью поделюсь информацией.
Ах да, всех с наступившим Новым годом.