alexei_kaz
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02

Пожарная сигнализация за подвесным потолком

Сообщение alexei_kaz » 12 янв 2016, 20:17

Здравствуйте!
планируется монтаж пожарной сигнализации на объекте. в здании присутствуют различные типы потолков (плита, гипсокортон, армстронг).
по правилам если между плитой и подвесным потолком 40 см и более, то необходимо за подвесным потолком монтировать датчики с выносным индикатором.
вот тут то и появилась проблема, если с армстронгом все просто, то как быть с гипсокортоновым потолком? может кто сталкивался с такой проблемой?
нужно же не только туда засунуть датчики, но и потом их обслуживать.
поделитесь соображениями и опытом.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком

Сообщение GenaSPB » 12 янв 2016, 21:47

Сделайте расчет пожарной нагрузки и скорее всего Вам не понадобится ставить там извещатели.

alexei_kaz
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02

Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком

Сообщение alexei_kaz » 12 янв 2016, 22:28

каким образом делается данный расчет?
у нас получается здание административно-бытового корпуса на объекте. 2 этажа. (офисные кабинеты). гипсокартонный потолок. расстояние между потолком и плитой 55 см.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком

Сообщение ALEX_SE » 12 янв 2016, 22:37

Эти правила (88-2001) не действуют уж лет 6 как, потому что есть СП5... Где Вы про 40см вычитали?

Какие кабели идут за потолком? Если просто одиночные для питания светильников - ничего не надо. Если же силовые групп Г1 и НГ - считайте нагрузку в литрах на метр. Справочные данные по кабелям и методику найдете в интернете.

Nomad
Специалист
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 04 янв 2012, 18:40
Откуда: Николаев, Украина

Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком

Сообщение Nomad » 12 янв 2016, 22:41

Ну или датчики типа таких http://arton.com.ua/products/fire_detec ... ors/sp_22/

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком

Сообщение ALEX_SE » 12 янв 2016, 23:23

а точнее таких:
http://arton.com.ua/products/fire_detec ... ors/ip_24/" onclick="window.open(this.href);return false;
(на эти есть действующий сертификат ТР)

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком

Сообщение ALEX_SE » 07 авг 2016, 19:31

так называемое правило 40 см есть исключительная выдумка и не прописана не в одном документе.
Я сразу 3 конторы отогнал от конкурса за такие правила :) и никто не оспорил.

spesso
Специалист
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 10:01
Откуда: Средне-Волжская возвышенность

Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком

Сообщение spesso » 07 авг 2016, 20:08

ALEX_SE писал(а):так называемое правило 40 см
Можно по подробнее, что за правило?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком

Сообщение GenaSPB » 07 авг 2016, 23:57

Так ведь выдуманное. Типа если запотолочное пространство до 40 см, то не защищаем если более, то защищаем.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком

Сообщение sergvl » 08 авг 2016, 03:11

Всё описано в НПБ110-03. 0.4м это для пожаротушения. "Таблица 2 п11. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ 248), в том числе при их совместной прокладке*:"
"11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы - От 1,5 до 7 л на 1 метр КЛ" - при этом условии пожарная сигнализация устанавливается.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком

Сообщение ALEX_SE » 11 авг 2016, 17:32

Все верно.

В старых нормах про 40см было, сейчас только для тушения.

Кстати если читать дословно то горючую нагрузку считаем только для вышеуказанных типов кабелей т.е. НГ. Если старые не НГ все пространство забивают - формально ничего делать не надо :)

Ответить