подскажите пожалуйста, возможно ли настроить данные извещатели на сработку от двух извещателей (двухступенчатую) ?
у нас на объекте стоит система пожаротушения, и нужно чтобы она не запускалась от сработки одного извещателя.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R

Сообщение GenaSPB » 29 янв 2016, 22:33

Это функция ППК, добавьте к ним добавочные сопротивления.

alexei_kaz
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02

Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R

Сообщение alexei_kaz » 29 янв 2016, 22:36

у нас сейчас такая схема собрана на ИП-212-45 с дополнительными резисторами. ППК "ВЭРС-ПК".
т.е. можно так же сделать и с извещателями ИП 212/101-4-A1R? еще вопрос, планируем на этот шлейф установить 2 ручных извещателя. не будут они конфликтовать в данной схеме?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R

Сообщение ALEX_SE » 29 янв 2016, 23:44

на каком собственно основании тушение пускаете от прибора который не сертифицирован как ППУ?

На сколько помню ВЭРС-ПК вообще работает по принципу перезапроса. В этом случае при использовании разных шлейфов в каждом помещении не менее 3 извещателей надо.

alexei_kaz
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02

Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R

Сообщение alexei_kaz » 29 янв 2016, 23:57

у нас в помещении установлено 11 извещателей ИП-212-45 с добавочными резисторами.
на приборе только этот один шлейф.
при сработке двух извещателей запускается система.
мне нужно чтобы были именно комбинированные извещатели. и срабатывали именно от двух извещателей.
система пожаротушения (водой) по потолку идут трубы с водой.
если ВЭРС не подходит, что какой выбрать, подскажите.
вот этот С2000-АСПТ?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R

Сообщение GenaSPB » 30 янв 2016, 10:52

Да. А вы без проекта чтоли работаете?

alexei_kaz
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02

Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R

Сообщение alexei_kaz » 30 янв 2016, 11:19

вот как раз делаем проект. хотят из нас проектировщиков сделать.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R

Сообщение ALEX_SE » 30 янв 2016, 13:57

Вам на 0-1 уже сказали что думают :) и подсказали.