пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
alexei_kaz
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02

пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Сообщение alexei_kaz » 29 янв 2016, 21:27

Здравствуйте!
такая ситуация. на электрической подстанции в здании есть помещение аккумуляторной.
какие пожарные извещатели можно устанавливать в такие помещения?
мне говорят что нужно ставить тепловые во взрывозащитном корпусе и блоком БИСШ. так ли это на самом деле или нет?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Сообщение ALEX_SE » 29 янв 2016, 23:46

Категорию и класс зоны уточните у них для начала.
Что за аккумуляторы?

alexei_kaz
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02

Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Сообщение alexei_kaz » 29 янв 2016, 23:54

аккумуляторы свинцовые. категория вроде А.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Сообщение ALEX_SE » 30 янв 2016, 13:59

класс зоны?
хотя на 0-1 уже уточнили что от Вас нужно.
Хотя если А то конечно изоляторы нужны, извещатели в исполнении соответствующем, и проходка в стену.
По извещателям или пламени или температуры. А лучше вообще термокабель и вывести его хвосты за пределы помещения.

Сергей Мишин
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 мар 2016, 21:38

Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Сообщение Сергей Мишин » 26 мар 2016, 22:44

Сам столкнулся с аккумуляторной.... Тоже не могу понять, как защитить.
Я так понимаю, что нужно исходить из след. вопросов:
1-АкБ обслуживаемые или не обслуживаемые
2-производятся ли работы по обслуживанию
3-наличие вентиляционной установки удаления водородных примесей, работающий по датчику
4-наличие датчика предельной допустимой концентрации водорода

Рустам
Специалист
Сообщения: 3707
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Сообщение Рустам » 28 мар 2016, 08:32

Сергей Мишин писал(а):Сам столкнулся с аккумуляторной.... Тоже не могу понять, как защитить.
Я так понимаю, что нужно исходить из след. вопросов:
1-АкБ обслуживаемые или не обслуживаемые
2-производятся ли работы по обслуживанию
3-наличие вентиляционной установки удаления водородных примесей, работающий по датчику
4-наличие датчика предельной допустимой концентрации водорода
Всё проще - только что написано на входной двери (категория помещения). Если "А" - то ставить всё взрывобезопасное; если "В3" или "В2" или "В1" - то обычную пожсигнализацию; а если "В4" или "Д", то с чистой совестью вообще ничего не делаете. А высчитывать категорию исходя из концентрации, вентиляции и типа АКБ - это забота технологов, а не Ваша.

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»