Matrix II и DS18s20 не работают вместе

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Matrix II и DS18s20 не работают вместе

Сообщение Sergiodemaster » 17 апр 2016, 21:09

1wire подтягивать к + надо.
Замерь на отключенном устройстве сопротивление между + и сигнальной.
Если больше 5кОм - добей до 5 дополнительным резистором.
питание на датчик то идет 5в?

Владимир_Н
Специалист
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
Откуда: Украина

Re: Matrix II и DS18s20 не работают вместе

Сообщение Владимир_Н » 17 апр 2016, 21:30

SergeyA писал(а):Всё собрано на соп.. на столе - провода 15 см, питание паразитное.
Обратил внимание, что CP-Z2L тоже не очень уверенно себя ведёт, заметно когда отключаешь датчик - всё чётко отрабатывает, а с ним бывают заминки или несработки.
Про резистор думал, где-то попадалась схема для датчика температуры где его к + тянут, а не к земле.
Агаа, значит и CP-Z-2L тоже "мозги компосирует". Ну да похоже на несогласованность.
Подолбайте завтра "iLogic", интересно, что скажут....

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Matrix II и DS18s20 не работают вместе

Сообщение SergeyA » 17 апр 2016, 22:22

а.jpg
сопротивление между + и 9 выходом (китайским тестером) плавно растет до 7,8 кОм, в обратном направлении также плавно растет до 15,5 кОм. Сейчас вывод Vdd датчика висит в воздухе, изменений в работе не замечено.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Matrix II и DS18s20 не работают вместе

Сообщение SergeyA » 18 апр 2016, 10:47

Звонил в "iLogic", на мой вопрос ответа не нашли, нет даже предположений в какую сторону копать :(
Будем пользоваться ТМ-ключами.

Владимир_Н
Специалист
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
Откуда: Украина

Re: Matrix II и DS18s20 не работают вместе

Сообщение Владимир_Н » 18 апр 2016, 11:50

Жаааль....
А Вы не пробовали поиграться с резисторами?

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Matrix II и DS18s20 не работают вместе

Сообщение SergeyA » 18 апр 2016, 17:19

Попробовал на плюс притянуть, но как-то без надежды, да и иметь лишние элементы в конструкции не хочется. Понимания процесса в тонкостях нет и к чему стремиться не очень понятно.

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»