выбор gsm сигнализации

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
mishaл750
Специалист
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 15:13
Откуда: Украина

выбор gsm сигнализации

Сообщение mishaл750 » 11 май 2016, 21:36

Посоветуйте gsm сигнализацию с таким фунционалом:
•16~ проводных зон;
•возможность задать время постановки\снятие с охраны;
•раздельное управление зонами (зоны с охраной 24/7)
•отсылка смс с номером зоны сработки;
Заходил в местную контору, посоветовали Satel integra 128wrl.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: выбор gsm сигнализации

Сообщение sergvl » 11 май 2016, 21:45

http://bolid.ru/production/orion/signal ... 4s_02.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.teko.biz/catalog/238/829/" onclick="window.open(this.href);return false;

mishaл750
Специалист
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 15:13
Откуда: Украина

Re: выбор gsm сигнализации

Сообщение mishaл750 » 12 май 2016, 08:26

Спасибо за ответ, но "Откуда: Украина"

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: выбор gsm сигнализации

Сообщение Sergiodemaster » 12 май 2016, 09:01

А у вас есть личная неприязнь к продуктам российской разработки?

mishaл750
Специалист
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 15:13
Откуда: Украина

Re: выбор gsm сигнализации

Сообщение mishaл750 » 12 май 2016, 10:20

Sergiodemaster
Смотрю по наличию в местных инет магазинах...
Неприязнь к отечественным разработкам (после покупки).

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: выбор gsm сигнализации

Сообщение Sergiodemaster » 12 май 2016, 10:45

У нас в конторе активно используется Integra(видимо, "выиграли" тендер). Жутко неудобное ПО, и периодически глючащее оборудование. На всю Россию в этой компании есть только один специалист, который соображает более-менее в настройке.

mishaл750
Специалист
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 15:13
Откуда: Украина

Re: выбор gsm сигнализации

Сообщение mishaл750 » 12 май 2016, 11:03

"http://bolid.ru/production/orion/signal ... 4s_02.html"
"Тревожные входы (ШС) 4 шт."
Мне нужно чтобы в 3 ночи пришла смс с "зона 1; 3; тревога", чтобы знать в какой ангар бежать с битой\ружьем?! Так понял на каждое помещение по 1 охр. зоне 2-3 дд, или такое невозможно?

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: выбор gsm сигнализации

Сообщение Sergiodemaster » 12 май 2016, 12:41

то есть у вас несколько объектов, которые должны работать раздельно, но есть желание интегрировать все это в единую систему, чтобы была возможность оповещения с одного номера?
Да, в болиде такое возможно.
Только подход у вас некорректен.
Следует:
-разместить на каждом объекте по приемо-контрольному блоку на требуемое количество шлейфов
-соединить это все либо по RS485, либо по ethernet
-по необходимости установить центральный блок индикации и блок оповещения по смс.

Ваш вариант (один блок и кабельные линии по количеству шлейфов на каждый объект) отдает жутким колхозом и влечет за собой массу проблем при обслуживании.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: выбор gsm сигнализации

Сообщение sergvl » 12 май 2016, 12:47

mishaл750 писал(а):"http://bolid.ru/production/orion/signal ... 4s_02.html"
"Тревожные входы (ШС) 4 шт."
Мне нужно чтобы в 3 ночи пришла смс с "зона 1; 3; тревога", чтобы знать в какой ангар бежать с битой\ружьем?! Так понял на каждое помещение по 1 охр. зоне 2-3 дд, или такое невозможно?
Почитай мануал, УО-4С работает мастером с "Cигнал 20П SMD" а название шлейфу можно дать любое.

mishaл750
Специалист
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 15:13
Откуда: Украина

Re: выбор gsm сигнализации

Сообщение mishaл750 » 12 май 2016, 13:49

Sergiodemaster
Может и колхоз, делаю для себя. Расстояние от 50 до 300м (воздушка ЛЭП), кабеля уже протянуты.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: выбор gsm сигнализации

Сообщение Sergiodemaster » 12 май 2016, 14:36

Кабеля протянуты в каком количестве?
Одна пара - один шлейф.
Соответственно, количество групп датчиков в каждом объекте (ангаре) будет зависеть только от количества пар до центральной точки(пульта).
Болид позволяет подключить до 127 блоков, соответственно, общее количество шлейфов у вас можно считать неограниченным.
Единственное - старые версии Сигналов не очень хорошо переносили статику на шлейфах - бывали случаи подработок и выходов из строя в случае длинных шлейфов воздушками. Возможно, в новых версиях это устранили.

Владимир_Н
Специалист
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
Откуда: Украина

Re: выбор gsm сигнализации

Сообщение Владимир_Н » 13 май 2016, 11:35

А я бы попробовал посчитать ПЦН-чик на Альтонике!!! Беспроводка. И ПЦН неплохой, пару лет назад устанавливали - "молотит как проклятый" :-)
http://www.altonika-sb.ru/index.php/fie ... if-ring200" onclick="window.open(this.href);return false;
Если ангары отапливаемые или есть место где притулить ППК - самое то! ИМХО конечно

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»