питание охранной сигнализации

Сообщение av_spb » 16 июн 2016, 19:15

Здравствуйте!
Прошу помощи в понимании вопроса электропитания.
Если я верно понимаю, то охранка согласно нормативам по питанию должна работать 24 + 3 часа в случае отключения питания.
Есть достаточно небольшой объект - Болид2000М-Сигнал-20П-Фотон 10БМ(4шт)+Proxy-3A(2шт)+Арфа(11 шт)+С2000-2(1шт)+ИО-102-20/Б3М (14шт). В итоге нагрузка в час в штатном режиме получается 4,82А, в тревожном - 5,27А. Для условия 24+3 получаем 115А+15А=131А.


Вопрос 1. Правильно ли я понимаю требования к резервному питанию.
Вопрос 2. Если правильно, то кто как решает это вопрос? Если взять ИБП болида РИП 12 (12м17Ан), то получается 8 батареек нужно на 24+3 часа...

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: питание охранной сигнализации

Сообщение Sergiodemaster » 16 июн 2016, 20:22

Вы уверены, что посчитали суммарный ток потребления правильно?
Гарантированное время резерва у вас 3 часа или 27 часов?

spesso
Специалист
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 10:01
Откуда: Средне-Волжская возвышенность

Re: питание охранной сигнализации

Сообщение spesso » 16 июн 2016, 21:58

av_spb писал(а):Здравствуйте!
Если я верно понимаю, то охранка согласно нормативам по питанию должна
Насколько я знаю нормативы есть только в пожарке, охранка ни чем не регламентируется вообще.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: питание охранной сигнализации

Сообщение ALEX_SE » 17 июн 2016, 04:01

С расчетом нагрузки либо ошиблись либо не все оборудование.
И где Вы взяли эти нормативы? Такое встречал в каких-то ведомственных нормах и старых РД МВД.
Хотя если это пожелание заказчика - то в принципе посчитать можно.

Только ЗАЧЕМ Вам в тревожном режиме 3 часа?? В пожарке оно понятно - для отработки оповещения и эвакуации час дается. И то допускается уменьшать.

av_spb
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 18:54

Re: питание охранной сигнализации

Сообщение av_spb » 17 июн 2016, 09:56

Требования к питанию я взял от сюда:
1. ПОСОБИЕ к руководящему документу СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ РД 78.145-93 МВД России МОСКВА 1995 г.

Раздел "11. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ"

11.2. Технические средства сигнализации, установленные на объектах следует относить к 1-й категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).


Поясните пожалуйста, как правильно понимать это требование.
Из названия сразу напрашивается вывод, что это требование для всяких пищалок и соответственно приборов, от которых они работают, а вот на магнитные извещатели блокировки дверей (ИО 102-20 Б3М), на извещатели оптико-электронные (Фотон), на извещатели поверхностные звуковые (Арфа) - это не распростроняется. Но так ли это?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: питание охранной сигнализации

Сообщение ALEX_SE » 17 июн 2016, 12:20

Для чего Вы руководствутесь этим РД? В Проекте забит?
Данное требование в действующих документах относится только к пожарке.

Требование это для системы в целом. А не только пищалок. Так что распространяется на все.

Как понимать:
Категория 1 - ПУЭ 1.2.19 смотрим.
Независимых значит не от одного ВРУ или оконечной подстанции. Для переключения соотв. используется АВР.
Последнее предложение - источник питания типа БИРП с батареями нужной емкости и автоматическим их включением.

Для пожарки эти требования применять нельзя так как противоречат действующим.

av_spb
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 18:54

Re: питание охранной сигнализации

Сообщение av_spb » 17 июн 2016, 13:33

Руководствуюсь по причине необходимости оценки проекта. Выбран данный РД (пособие) так как он утвержден МВД, информации об его отмене не видел.

Не очень понял почему указанные выше пункты относятся только к пожарке (явно это не написано), алгоритм работы охранки в режиме 24+3 представляю (пропало электричество. сидим на ИБП сутки. В конце суток взлом. Врубаем сирену, блокируем все двери и так сидим без питания максимум еще 3 часа).

II
После прочтения ПУЭ для 1-ой категории питания понятней не стало. Из него вытекают требования к двум независимые источникам питания и для особой группы одним из источников может быт ИБП. Ну собственно никто это не оспаривалось.

В итоге два вопроса.
1. Какой обязательный документ для расчета электропитания в охранке?
1.2. Сколько должна работать охранка на ИБП?

spesso
Специалист
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 10:01
Откуда: Средне-Волжская возвышенность

Re: питание охранной сигнализации

Сообщение spesso » 17 июн 2016, 15:06

av_spb писал(а):Выбран данный РД (пособие) так как он утвержден МВД, информации об его отмене не видел.
.................
В итоге два вопроса.
1. Какой обязательный документ для расчета электропитания в охранке?
1.2. Сколько должна работать охранка на ИБП?
Внутренние РД есть у многих крупных контор, МВД, Газпром, РЖД, Роснефть, и.т.д. Применяются они только исключительно пот желанию заказчика, требований к охранке таких как к пожарке нет, так как её никому кроме заказчика не сдают.

1. Нет таких.
1.2. Исходя из техзадания заказчика.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: питание охранной сигнализации

Сообщение ALEX_SE » 17 июн 2016, 17:21

Можно руководствоваться ПУЭ где конкретно указано что системы безопасности запитываются по первой категории. Если конечно ПУЭ на данный объект распространяется.

То что документ не отменен не значит что он обязателен к исполнению.

Посмотрите сп 134.13330.2012 и 384-ФЗ может там что найдете.

av_spb
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 18:54

Re: питание охранной сигнализации

Сообщение av_spb » 20 июн 2016, 10:46

спасибо!