Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста схему подключения считывателя PR-EH03(proximity) к Сигналу 20П, для снятия и постановки на охрану. В Pprog-е создал конфигурацию, подключил С2000М и Сигнал 20П, в разделе пароли нажимаю на "считать ключ" подношу карту к считывателю происходит одно короткое звучание а он не считывается. Обращался в тех поддержку Bolid прислали схему, но она не работает.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Bolid.

Сообщение GenaSPB » 03 авг 2016, 23:34

Не скажу почему не работает Болидовская схема, хотя в ней явно не достает +, видимо болидовцы решили что это само собой разумеется, но интересно после чего у тебя родилась "Твоя схема"? И что она заработала? И еще по твоей схеме питание подключаешь от сигнала, но он может питаться от 24В, а считыватель этот скорее всего от 12В. Даже в паспорт заглядывать не буду. Проверь чем сигнал питается, а то спалишь считыватель. Или уже.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Bolid.

Сообщение Sergiodemaster » 04 авг 2016, 11:31

ЭЭЭЭ...
"ШУ-" на считке как то странно подключен...

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Bolid.

Сообщение sergvl » 04 авг 2016, 13:00

В Паспорте написано "режтм Touch Memory−необходимо соединить выводы D0/SIG и D1/SIG (зеленый и белый) и подключить их ко входу контроллера (ШУ+). В данном режиме считыватель имитирует работу ключей Touch Memory типа DS1990A производства фирмы Dallas Semiconductor, и может использоваться с контроллерами, ориентированными на данный тип устройств идентификации". На первом рисунке всё правильно нарисовано, правда для управления индикаторами, ститыватель нужно запрограммировать. Раздел "Установка активных уровней для
включения индикаторов"