Сигнал-20П, Пожар2

Добавлено: 10 авг 2016, 07:54
Arsenal
День добрый, такая ситуация, собран макет из С2000-М, Сигнал 20-П , к сигналу 20п подключены тепловые извещатели ИП101-1а-а1, к шс1( к примеру) тип ШС : Дымовой, в инструкции сигнала 20п, он с определением двойной сработки , извещатели подключены к клемам 1 и 3, то есть при подключении извещателей к этим клемам мы задействовали встроенный резистор 1.5 кОм, в конце шс стоит 4.7 кОм. При срабатывании двух и более извещателей пульт с2000-м не выдает команду пожар2. Может кто сталкивался с этой проблемой ? В конфигурации пульте ставил тип шс пожарный.

Re: Сигнал-20П, Пожар2

Добавлено: 10 авг 2016, 13:25
sergvl
Устанавливается задержкой перехода в пожар. Если установить 255 то ШС будет работать по 2 датчикам. Если установить от 1 до 254 то по 1 датчику (переход в пожар будет через 1 - 254 сек.).

Re: Сигнал-20П, Пожар2

Добавлено: 10 авг 2016, 15:16
Arsenal
sergvl писал(а):Устанавливается задержкой перехода в пожар. Если установить 255 то ШС будет работать по 2 датчикам. Если установить от 1 до 254 то по 1 датчику (переход в пожар будет через 1 - 254 сек.).
Спасибо, завтра попробую это

Re: Сигнал-20П, Пожар2

Добавлено: 11 авг 2016, 01:38
Arsenal
sergvl писал(а):Устанавливается задержкой перехода в пожар. Если установить 255 то ШС будет работать по 2 датчикам. Если установить от 1 до 254 то по 1 датчику (переход в пожар будет через 1 - 254 сек.).
Работает , но, при срабатывании первого извещателя , на пульт приходит сообщение "Внимание", а при срабатывании 2 извещателя "Пожар". Но мне надо чтоб при срабатывании 2 извещателя была команда Пожар2, версия с2000-м 3.01

Re: Сигнал-20П, Пожар2

Добавлено: 11 авг 2016, 02:16
sergvl
"При конфигурировании «С2000М» версий 3.хх программой PProg важно задавать пожарные типы входам с пожарными извещателями. Также в «С2000М» версий 3.хх алгоритм формирования сигнала «Пожар 2» при сигналах «Пожар» от двух или более извещателей в разделе работает только при получении сигналов «Пожар» от входов с типами «пожарный», «адресно-аналоговый дымовой» и «адресно-аналоговый тепловой»."
Так написано в инструкции.

Re: Сигнал-20П, Пожар2

Добавлено: 11 авг 2016, 02:39
Arsenal
sergvl писал(а):"При конфигурировании «С2000М» версий 3.хх программой PProg важно задавать пожарные типы входам с пожарными извещателями. Также в «С2000М» версий 3.хх алгоритм формирования сигнала «Пожар 2» при сигналах «Пожар» от двух или более извещателей в разделе работает только при получении сигналов «Пожар» от входов с типами «пожарный», «адресно-аналоговый дымовой» и «адресно-аналоговый тепловой»."
Так написано в инструкции.
В конфигурации пульта стоит тип шлейфа пожарный, и в самих настройках пульта : Настройка алгоритма пожар 2: Извещателей 2, Время=2, как написано в инструкции так и сделано. Обновил прошивку на 3.02 , на сайте болида написано что в 3.02 версии исправлены : Исправлены ошибки:
Исправлена ошибка, которая могла приводить к возврату в состояние "Пожар" из состояния "Пожар 2". Условия проявления ошибки: состояние "Пожар 2" формируется пультом "С2000М" по тактике срабатывания 2-х или более пожарных извещателей в разделе; такое состояние "Пожар 2" преобразуется в "Пожар" после синхронизации состояний "С2000М" с приборами: при перезапуске "С2000М", при восстановлении связи с прибором после потери, при использовании функции "Обновить" (обновить состояние), с течением времени. Данная ошибка имела место в "С2000М" вер. 3.00 и в выпущенных в марте 2016 г "С2000М".

Это написано в мануале С2000-М 3.02
В режим «Пожар» прибор переходит при наличии элементов в состоянии «Внимание»,
«Пожар», «Пожар2». Сигнал «Пожар2» обычно используется для запуска ответственного
противопожарного оборудования, такого как средства пожаротушения. Этот сигнал может
формироваться приёмно-контрольными блоками в следующих случаях:
- при поступлении двух или более сигналов «Пожар» с интервалом не более 120 секунд от
извещателей одной защищаемой зоны;
- при поступлении сигнала «Пожар» от извещателя типа «пожарный ручной».
Сигнал «Пожар2» в указанных выше случаях может формировать и «С2000М», что можно
использовать при отсутствии аналогичной функции в приёмно-контрольном блоке. Логика
формирования сигнала «Пожар2» при поступлении нескольких сигналов «Пожар» от
извещателей одной зоны настраиваемая: можно задавать количество сработавших извещателей и
максимально допустимый интервал времени между их срабатываниями.

Re: Сигнал-20П, Пожар2

Добавлено: 12 авг 2016, 01:52
Arsenal
Проблему так и не решил((

Re: Сигнал-20П, Пожар2

Добавлено: 12 авг 2016, 03:34
sergvl
Я только купил и устанавливаю 3 версию пульта, так что с функцией "Пожар2" пока не разбирался. В основном для пожаротушения ставлю только АСПТ, сигнал 20 никогда не использовал для управления пожаротушением. Почитай про сценарии управления, обычно если чего то не хватает можно через сценарии управления попытаться добиться.

Re: Сигнал-20П, Пожар2

Добавлено: 12 авг 2016, 04:10
Arsenal
sergvl писал(а):Я только купил и устанавливаю 3 версию пульта, так что с функцией "Пожар2" пока не разбирался. В основном для пожаротушения ставлю только АСПТ, сигнал 20 никогда не использовал для управления пожаротушением. Почитай про сценарии управления, обычно если чего то не хватает можно через сценарии управления попытаться добиться.
Если ставить программу управления 11 АСПТ то надо пожар2, но можно и 33 поставить там просто Пожар, проект собран на сигнале 20П-smd,С2000-кпб и с2000-пу, замарочка с ценарием))