Форум по системам видеонаблюдения и безопасности.

Форум по системам видеонаблюдения, безопасности, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
Текущее время: 25 сен 2017, 14:25

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
Сообщение 20 авг 2016, 15:24 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 03 авг 2016, 20:54
Сообщения: 10
Имеется БИБ 24В (барьер искробезопасности) производство "авантаж" через него проходит шлейф охраной сигнализации и питание датчика в этом случае шлейф не берётся под охрану. Подцепляю отдельно питание и отдельно шлейфы опять через БИБ в этом случае при сработка одного шлейфа в тревогу уходит рядом подключённый шс. Помогите подключить правильно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Сообщение 20 авг 2016, 20:17 
Не в сети
Модератор

Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Сообщения: 8383
Откуда: Санкт-Петербург
Иван159 писал(а):
Подцепляю отдельно питание и отдельно шлейфы опять через БИБ

Переведите на понятный язык, а может лучше нарисовать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 22 авг 2016, 09:42 
Не в сети
Новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 мар 2013, 15:21
Сообщения: 31
Откуда: Оттуда
Иван159, для начала познакомьтесь с дамой по имени "запятая".
Цитата:
Запятая - знак препинания, употребляемый для выделения и разделения слов, групп слов или предложений
.

Была точно такая же проблема, только подключались через него обычные герконы. На охрану не бралось. И так и так его вертели. Так как объект надо было сдавать срочно, выкинули его из проекта.

БИБ не помню какой модели и производителя был, зеленого цвета, с креплением на ДИН-рейку. Я его разбирал потом, внутри плата с довольно приличным количеством элементов на ней и всё это залито герметиком.

ОС на чем построена?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 22 авг 2016, 21:18 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 03 авг 2016, 20:54
Сообщения: 10
Прошу прощения за такой коряво-поставленный вопрос, срочно нужно было подключать эту "приблуду" поэтому второпях написал. ОС на Bolid в частности сигнал 20 П. Вопрос так и остался открытым ни как не могу победить этот БАРЬЕР ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ. Для чего он тогда нужен...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 23 авг 2016, 06:56 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 26 апр 2016, 10:01
Сообщения: 187
Откуда: Средне-Волжская возвышенность
Иван159 писал(а):
Имеется БИБ 24В

Вы бы хоть модель указали точно. Ну и всегда можно связаться с производителем и задать ему вопросы по использованию.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 24 авг 2016, 19:10 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 03 авг 2016, 20:54
Сообщения: 10
Вот примерные схемы


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 24 авг 2016, 19:11 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 03 авг 2016, 20:54
Сообщения: 10
Схема


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 24 авг 2016, 21:08 
Не в сети
Модератор

Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Сообщения: 8383
Откуда: Санкт-Петербург
Хоть от Вас приходится вытаскивать информацию клещами, все равно попробую помочь. В схеме 1 ошибка, поскольку блок питания к БИБ подключается к клеммам 1 и 2 + и - соответственно. 2 схема возможно имеет право на жизнь, только у Вас КЗ по питанию между 2 и 3 и не с сигналом, поскольку у сигналов на сколько я помню нарушение ШС регистрируется именно по минусу. Соответственно ни первая ни вторая схема с ними работать не будет. Только если на один БИБ заводить питание, а на второй ШС. На БИБ который для питания можно заводить питание для двух ШС. Только вот поскольку речь ведем про взрывоопасные зоны, я бы всю эту самодеятельность согласовывал с производителем.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 25 авг 2016, 20:02 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 03 авг 2016, 20:54
Сообщения: 10
Это не самодеятельность. Таков проект!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Rambler's Top100