Барьер искробезопасности

Добавлено: 20 авг 2016, 15:24
Иван159
Имеется БИБ 24В (барьер искробезопасности) производство "авантаж" через него проходит шлейф охраной сигнализации и питание датчика в этом случае шлейф не берётся под охрану. Подцепляю отдельно питание и отдельно шлейфы опять через БИБ в этом случае при сработка одного шлейфа в тревогу уходит рядом подключённый шс. Помогите подключить правильно.

Re: Барьер искробезопасности

Добавлено: 20 авг 2016, 20:17
GenaSPB
Иван159 писал(а):Подцепляю отдельно питание и отдельно шлейфы опять через БИБ
Переведите на понятный язык, а может лучше нарисовать.

Re: Барьер искробезопасности

Добавлено: 22 авг 2016, 09:42
google
Иван159, для начала познакомьтесь с дамой по имени "запятая".
Запятая - знак препинания, употребляемый для выделения и разделения слов, групп слов или предложений
.

Была точно такая же проблема, только подключались через него обычные герконы. На охрану не бралось. И так и так его вертели. Так как объект надо было сдавать срочно, выкинули его из проекта.

БИБ не помню какой модели и производителя был, зеленого цвета, с креплением на ДИН-рейку. Я его разбирал потом, внутри плата с довольно приличным количеством элементов на ней и всё это залито герметиком.

ОС на чем построена?

Re: Барьер искробезопасности

Добавлено: 22 авг 2016, 21:18
Иван159
Прошу прощения за такой коряво-поставленный вопрос, срочно нужно было подключать эту "приблуду" поэтому второпях написал. ОС на Bolid в частности сигнал 20 П. Вопрос так и остался открытым ни как не могу победить этот БАРЬЕР ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ. Для чего он тогда нужен...

Re: Барьер искробезопасности

Добавлено: 23 авг 2016, 06:56
spesso
Иван159 писал(а):Имеется БИБ 24В
Вы бы хоть модель указали точно. Ну и всегда можно связаться с производителем и задать ему вопросы по использованию.

Re: Барьер искробезопасности

Добавлено: 24 авг 2016, 19:10
Иван159
Вот примерные схемы

Re: Барьер искробезопасности

Добавлено: 24 авг 2016, 19:11
Иван159
Схема

Re: Барьер искробезопасности

Добавлено: 24 авг 2016, 21:08
GenaSPB
Хоть от Вас приходится вытаскивать информацию клещами, все равно попробую помочь. В схеме 1 ошибка, поскольку блок питания к БИБ подключается к клеммам 1 и 2 + и - соответственно. 2 схема возможно имеет право на жизнь, только у Вас КЗ по питанию между 2 и 3 и не с сигналом, поскольку у сигналов на сколько я помню нарушение ШС регистрируется именно по минусу. Соответственно ни первая ни вторая схема с ними работать не будет. Только если на один БИБ заводить питание, а на второй ШС. На БИБ который для питания можно заводить питание для двух ШС. Только вот поскольку речь ведем про взрывоопасные зоны, я бы всю эту самодеятельность согласовывал с производителем.

Re: Барьер искробезопасности

Добавлено: 25 авг 2016, 20:02
Иван159
Это не самодеятельность. Таков проект!