Интерфейс
Интерфейс
Добрый день. Представил схему по интерфейсу rs485, посмотрите пожалуйста правильно ли там все подключено, может что то еще нужно дополнить, и надо ли объединять цепи "0" приборов?
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Интерфейс
вы бы хоть "объекты" и блоки пронумеровали.
Вроде С2000ПИ просто конвертер для подключению к ПК, он не развязывает RS485-RS485. Или я заблуждаюсь?
Вроде С2000ПИ просто конвертер для подключению к ПК, он не развязывает RS485-RS485. Или я заблуждаюсь?
-
- Специалист
- Сообщения: 263
- Зарегистрирован: 26 апр 2016, 10:01
- Откуда: Средне-Волжская возвышенность
Re: Интерфейс
Не нужно объединять 0В источников питания устройств расположенных в различных сегментах, разделенных повторителями интерфейса "С2000-ПИ".Иван159 писал(а):надо ли объединять цепи "0" приборов?
0В приборов, расположенных в одном сегменте нужно объединять.
Да и желательно связь между сегментами делать с помощью гальванически развязанных выходов, т.е выход с гальв. разв. одного ПИ соединять с выход с гальв. разв. другого ПИ.