Автор:  Иван159 [ 27 авг 2016, 15:57 ]
Заголовок сообщения:  Интерфейс

Добрый день. Представил схему по интерфейсу rs485, посмотрите пожалуйста правильно ли там все подключено, может что то еще нужно дополнить, и надо ли объединять цепи "0" приборов?

Автор:  Sergiodemaster [ 27 авг 2016, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Интерфейс

вы бы хоть "объекты" и блоки пронумеровали.
Вроде С2000ПИ просто конвертер для подключению к ПК, он не развязывает RS485-RS485. Или я заблуждаюсь?

Автор:  spesso [ 27 авг 2016, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Интерфейс

Иван159 писал(а):
надо ли объединять цепи "0" приборов?

Не нужно объединять 0В источников питания устройств расположенных в различных сегментах, разделенных повторителями интерфейса "С2000-ПИ".
0В приборов, расположенных в одном сегменте нужно объединять.

Да и желательно связь между сегментами делать с помощью гальванически развязанных выходов, т.е выход с гальв. разв. одного ПИ соединять с выход с гальв. разв. другого ПИ.