Сообщение 13 янв 2017, 12:41 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Сообщения: 1013
Откуда: Санкт-Петербург
Пожар мигает зеленым - это внимание, при сработке одного извещателя, если сработали оба то должен быть пожар - мигает красным. Во- первых возможен вариант с перезапросом, т.е вам надо воткнуть в оба извещателя что-то тонкое, они должны сработать, потом отключиться и через 30 сек снова сработать. Если все равно пожар не будет срабатывать, надо будет подбирать сопротивления в извещателях или выкинут их вообще и сделать сработку по одному извещателю. Сейчас еще почитаю букварь...
Но вы меня немного порадовали, а то я уже в Новосибирск отзвонился, их допросил :smile:
Но радость похоже преждевременная :smile:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Сообщение 13 янв 2017, 12:47 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщения: 61
так все, разобралась!!)))!!! вобщем все более менее правильно работает, но:
1) ИП мигают раз в 5 секунд вместо 30 по паспорту
2) При срабатывании сирена на улице работает 3 секунды, это не мало? мне кажется должно работать пока на ключе не разомкнешь
3) Сирена срабатывает только при срабатывании 1 ИП (там где 2 резистора напаяно), а при срабатывании 2 ИП все работает нормально за исключением полного отсутствия сирены


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 13 янв 2017, 12:48 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщения: 61
нет, нет!! Радость!! Великая, это уже мелочи,!!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 13 янв 2017, 13:03 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Сообщения: 1013
Откуда: Санкт-Петербург
Ольга000 писал(а):
так все, разобралась!!)))!!! вобщем все более менее правильно работает, но:
1) ИП мигают раз в 5 секунд вместо 30 по паспорту
2) При срабатывании сирена на улице работает 3 секунды, это не мало? мне кажется должно работать пока на ключе не разомкнешь
3) Сирена срабатывает только при срабатывании 1 ИП (там где 2 резистора напаяно), а при срабатывании 2 ИП все работает нормально за исключением полного отсутствия сирены

Пункт 1 игнорируем, мигают уже хорошо.
По 2 - должно орать дольше. Резервное питание подключили?
По 3 - поподробней, что значит при срабатывании 2 ИП все работает нормально - сравните увиденное с таблицей 5


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 13 янв 2017, 13:06 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщения: 61
вобщем так как я одна тут(все спят) не могу одновременно оба датчика задействовать. Проверяю ИП - загорелся и тихое пищание на улице+мигание зеленой пожар, ИП 2 - загорелся, при этом ИП 1 потух почему то, еще раз ИП 1 сработал и тут закричала настоящая противная сирена (никогда её не слышала)))) ) и красным замигал пожар. То есть все отлично??? сбросиба ключом все, перешло в дежурный


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 13 янв 2017, 13:08 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщения: 61
Думаю нафиг этот аккумулятор, он хоть и был подключен (разобрала посмотрела) да видимо севший уже, так как при отключении питания ВЭРС вырубается. Я его все равно не проверю - измерение напряжения мне реальной информации об емкости не даст, а нагрузочную вилку мне не под силу собрать из подручных материалов в этом болоте где я сижу. Мне пойдет от 220.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 13 янв 2017, 13:11 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщения: 61
А сирена должна от одного срабатывать? или только когда вместе?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 13 янв 2017, 13:13 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Сообщения: 1013
Откуда: Санкт-Петербург
Ну тогда не подключайте.
А Новосибирские - везите в сервис :smile:
Когда появятся вторые руки сможете проверить полноценно? Хотя я так понял вам удалось пожар получить.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 13 янв 2017, 13:14 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщения: 61
У меня получается просто схема подключения по одному извещателю? Но схема то бралась из паспорта ИП - там не написано по одному или по двум


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 13 янв 2017, 13:15 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщения: 61
Дак получается система правильно работает??


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 13 янв 2017, 13:15 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Сообщения: 1013
Откуда: Санкт-Петербург
Ольга000 писал(а):
А сирена должна от одного срабатывать? или только когда вместе?

Смотрите таблицу 5, когда срабатывает один ИП это сигнал "внимание" - сирена молчит, когда срабатывают оба - "пожар"


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 13 янв 2017, 13:16 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54
Сообщения: 61
Спасибо большое!!я многому научилась)))


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Rambler's Top100