Там кроме резисторов ещё извещатели есть так что резисторы ни разу не параллельны.Ольга000 писал(а):что-то я посчитала при параллельном соединении 3 резисторов по схеме из паспорта ИП общее сопротивление составит 0,3-0,4кОм
Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
ничего не меняется, там 2 общих контакта, на оба попробовала. сначала сирена и мигание на улице, потом миганеие на Вэрсе - сеть, потом на улице все выключается, и на Вэрсе сеть становится зеленой...на все действия одинаковый исход
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Вы включаете питание, замыкаете 4-5 контакт и начинает орать сирена и мигать на улице, как ведет себя пож. и сеть на приборе?
Потом (это когда?) на улице все выключается...
Перемычка 1 снята, к контактам 1-2 что подключено?
Потом (это когда?) на улице все выключается...
Перемычка 1 снята, к контактам 1-2 что подключено?
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
ни одной перемычки не стоит. на 1и2 ИП подключены. включаю сначала сирена и мигание на улице секунды через 3-4 потом мигание на Вэрсе - мигает сеть зеленый-красный-зеленый-красный, через секунды 2 на улице все выключается, и еще секунды через 2 на Вэрсе сеть становится зеленой. пожар не загорается вобще.
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Ольга000 писал(а): ИП мигают раз в 5 сек, а не в 30 сек как по паспорту (пофиг), при поднесении дыма ИП загораются красным цветом (очень хорошо) но звука никакого (пункт предписания) лампочка на ВЭРСе не работает и светоиндикации на улице тоже нет
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Да включается он как-то не по-людски.
Аккумулятор в приборе подключаете?
Ну и надо бы попробовать замкнуть 4-5, можно просто кусочек провода подключить
Аккумулятор в приборе подключаете?
Ну и надо бы попробовать замкнуть 4-5, можно просто кусочек провода подключить
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
я уже замыкала 4 и 5 реакия такая же как и раньше без изменений. Аккумулятора нет, питание 220
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Вместо извещателей подключите сопротивление 7,5 кОм
Сначала измерьте напряжение на 1-2 при подключенном шлейфе.
Сначала измерьте напряжение на 1-2 при подключенном шлейфе.
Последний раз редактировалось SergeyA 12 янв 2017, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
измерьте напряжение на 1-2
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
выставляю на 200 переменный ток - 45.5
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
постоянный ток выставляйте.
С установленным сопротивлением должно быть 18-20В, без него около 24.
С установленным сопротивлением должно быть 18-20В, без него около 24.