Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 11 янв 2017, 23:06

GenaSPB писал(а):Геологи в вагончике работают паяльниками, но ни чего не смыслят в электронике. Задачка не для слабых умов. Чем же они там занимаются?
По теме. Отсоедините ШС от клемм 1 и 2 и проверьте мультиметром какое там будет сопротивление.
Россия =))) А что нам делать пришла проверка выписала пункты предписаний нужно устранить все или штраф, а мы далеко от цивилизации и на помощь надеяться не приходится. Только с помощью вас уже до истины начали добираться.
Проверил тестером сопротивления не показывает...что это значит? например между 3в+ и 3в- когда для проверки мультиметра сопротивление начал измерять загудела сигнализация... =)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение GenaSPB » 11 янв 2017, 23:13

Сопротивление ШС надо проверить. Т.е. те провода что отключили к тестеру.

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 01:14

GenaSPB писал(а):Сопротивление ШС надо проверить. Т.е. те провода что отключили к тестеру.
в режиме "20к" на мультиметре 6.7-6.9 на ШС сопротивление, там приходит по два провода + и два провода - если их прозвонить то линия звониться. т.е. обрыва нет

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 12 янв 2017, 09:12

Извините, в Питере ночь была :smile:
Сопротивление норм.
А перемычки (маленькие черненькие) порт ТМ с ключами есть в комплекте?

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 09:45

В комплекте нет ничего больше. перемычки для программирования на J1-6 есть 4 штуки, подходят туда, они вроде везде стандартные. Но так как система простая, даже без ключа - просто Вэрс и 2 ИП - там вроде по таблице у нас ни одной перемычки ставить не надо

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 09:46

Это снова Ольга, у нас тоже ночь (ХМАО), просто круглсуточно работаем

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение GenaSPB » 12 янв 2017, 09:51

SergeyA писал(а):Сопротивление норм.
Таки нет! Не хватает полкилоома, для пожарного ШС это много. Сфотографируйте последний извещатель, так что-бы видно было все подключения.

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 10:23

Вот
Вложения
IMG_6273.JPG
IMG_6269.JPG

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение GenaSPB » 12 янв 2017, 11:49

Схема вроде правильная за исключением диких скруток. Измерьте сопротивление которое шло на 4 контакт которое отцепила.

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 12:08

скрутки могу пропаять. а измерять от 4 контакта на что? последний резистор на 7.5 показывает

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 12 янв 2017, 12:20

со 2 контакта на 4 - 7.97

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 12 янв 2017, 12:31

GenaSPB писал(а):Таки нет! Не хватает полкилоома, для пожарного ШС это много. Сфотографируйте последний извещатель, так что-бы видно было все подключения.
Да ну, там по паспорту деж.режим от 2,8 до 8,2 , так что полкило не должны повлиять. У них при подключении 7,5 прямо к 1-2 контактам та же картина, если конечно привинтили плотненько.
По перемычкам - хотел чтоб вы переключили шлейф в охранный и подцепили сопротивление 7,5 кОм прямо на 1-2, посмотреть будет ли прибор так работать. Что-то где-то не сходится...

Ответить