Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 12 янв 2017, 20:23

Завтра начнём с начала - откинем всё лишнее, сбросим на заводские настройки и в бой :smile:

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 13 янв 2017, 07:19

на постоянном токе показывает просто еденицу, а если пошевелишь контактами тестера, промелькивает 18В

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 13 янв 2017, 07:27

Должно быть 18, при подключенном сопротивлении.
Проверьте провода тестера, вроде сопротивление вы измеряли без проблем.
Это если контактами тестера вы провода называете а не переключатель :smile:
Последний раз редактировалось SergeyA 13 янв 2017, 07:37, всего редактировалось 4 раза.

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 13 янв 2017, 07:27

ой, неправильно меряла)) вобщем без сопротивления 23,7 а с сопротивлением 21.1в

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 13 янв 2017, 07:58

При подключенном сопротивлении должно бы быть поменьше, ну да что есть то есть.
Можно попробовать сбросить всё к заводским настройкам, потому как с этой стороны вроде все перепробовали. Для чистоты эксперимента можно ещё внешние концы откинуть, перемычку 4-5 снять, диоды и сопротивление на 1-2 оставить. Резервное питание заизолировать чтоб не коротнуло. Далее пункт 11.3 и пункт 11 по таблице 7. После этого посмотрите как поведет себя прибор при включении. Далее опять попробовать пункт 7 таблицы 11 всё по шагам из пункта 11.3 - перемычки ставим 1 и 6 (управление выключателем) - видим один зеленый импульс. Выключаем, снимаем перемычки, включаем и ...

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 13 янв 2017, 08:45

все лишнее отключила. перешла в программирование - 1 кр. имп, все правильно, выкл, поставила доп. 1,2,3 перемычки - заводские настройки, вкл - 6 зел имп, все правильно, выкл, убрала все перемычки, вкл, тоже самое все... посчитала сколько раз лампочка мигает, перед тем как загореться зеленым - 9 или 10 раз красный импульс вместе с зелеными.
После повторила тоже самое, плюс управление выключателем - 1 зел. имп. все правильно, выкл, убираю все, вкл и.... тоже самое

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 13 янв 2017, 08:46

может быть Вэрс неисправен? хотя он нулевый вроде

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 13 янв 2017, 12:10

моргает кр/зел лампочка "сеть"?
"пожар" не горит? Перемычку 4-5 не пробовали подключать?

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 13 янв 2017, 12:28

так...подключила перемычку и ИП. все заработало как надо. через дырочку протестировала ИП, оба загорелись, на ВЭРСЕ тоже сработала лампочка (сеть зеленая не моргает-норм, пожар мигает зеленой), сирена тихая и секунды 3 была и все, после для перезагрузки выключила из сети, вкл - опять как было сеть - зеленая, пожар - мигает, перемычку поставила - пожар потух совсем, вернулись к исходным данным, опять программировать?

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 13 янв 2017, 12:30

пока писала прошло 5 минут, опять вроде перешло в дежурный режим, все правильно вроде, единственное почему сирены нет?установлено на громкую же (перемычка отсутствует на тихую)

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 13 янв 2017, 12:33

после того, как ВЭРС сам перешел в дежурный режим проверила опять ИП они загорелись красным, а на ВЭРСе просто потухла лампочка пожар, которая в дежурном режиме светилась зеленым

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 13 янв 2017, 12:33

и звука никакого не было вообще