Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 11 янв 2017, 18:39

Неправильно подключены извещатели.
Сравнивайте со схемой подключения в паспорте извещателя, там понятней нарисовано, например рисунок А4
Прямо пальцем по проводам, по цвету - вот ушел отсюда пришел сюда и т.д.

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 11 янв 2017, 18:46

мне же рисунок А1 нужен? разве нет? тогда последний вопрос как выглядят Rт1? RтN и Rш

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 11 янв 2017, 18:59

Ну если у вас там сопрушки везде стоят, то да А1. Rш - полосатое сопротивление, которое (или с такими же полосками) вы нашли в приборе. Rт с другими полосками. Квадратик ВУОС игнорируем.

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 11 янв 2017, 20:39

SergeyA писал(а):Ну если у вас там сопрушки везде стоят, то да А1. Rш - полосатое сопротивление, которое (или с такими же полосками) вы нашли в приборе. Rт с другими полосками. Квадратик ВУОС игнорируем.
В бой присоединяется еще один человек не знающий электроники =) Жена пошла спать я заступил на смену =)
Вообщем я проверил схему подключения ИП нарисовал схему на листочке каждый проводок проверял, все правильно единственное в чем сомневаюсь то ли сопротивление стоит.
ИП при дыме срабатывает и загораются оба индикатора на ИП красным и горят пока не перезагрузишь ВЭРС. вот не понятно если питание получается на них идет раз они мигают, они сами срабатывают т.к. на дым реагируют. Что-то мы с с женой запутались.
---------
Николай

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 11 янв 2017, 20:59

Ну сейчас жену на смену позову. :smile:
Т.е. сейчас после перезагрузки прибора индикатор пожар моргает кр/зел, всё остальное в норме - так?
Сопротивление стоит только в конце или в каждом извещателе? Полоски какого цвета, совпадают с цветами перечисленными ранее? Тестер есть в хозяйстве?
Аккумулятор в приборе есть?

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 11 янв 2017, 21:03

SergeyA писал(а):Ну сейчас жену на смену позову. :smile:
Т.е. сейчас после перезагрузки прибора индикатор пожар моргает кр/зел, всё остальное в норме - так?
да
SergeyA писал(а):Сопротивление стоит только в конце или в каждом извещателе?
все согласно схеме т.е. Изображение
SergeyA писал(а): Тестер есть в хозяйстве?
Есть
SergeyA писал(а): Полоски какого цвета, совпадают с цветами перечисленными ранее?
[/quote]
сейчас буду разглядывать

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 11 янв 2017, 21:09

СХЕМА
Изображение

вообщем на месте RtN 510 судя по всему все верно стоит
Изображение

на месте Rш там с одним цветом не уверен т.к. пайка не очень аккуратная но вроде желтый, оранжевый, коричневый, золотой. По результату ввода в программу не совсем те значения что нужны
Изображение

на месте Rт1 опять пайка мешает но вроде коричневый,черный,красный,золотой и все тогда сходится
Изображение
Последний раз редактировалось Ольга000 11 янв 2017, 21:26, всего редактировалось 3 раза.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 11 янв 2017, 21:23

С последним всё сходится, остальным не хватает полосок - посмотрите внимательно, и неплохо бы посмотреть диоды в приборе, зажать винты, а то там где-то шевелите и вся картина меняется. Можно диоды прозвонить, может какой-нибудь "приказал долго жить"...
Не заметил приписку снизу - это 430 Ом, посмотрите первое
Последний раз редактировалось SergeyA 11 янв 2017, 21:25, всего редактировалось 1 раз.

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 11 янв 2017, 21:25

SergeyA писал(а):Можно диоды прозвонить, может какой-нибудь "приказал долго жить"...
по сопротивления обновил сообщение выше прочитайте пожалуйста. А по поводу диодов как их правильно проверить с помощью тестера?

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение SergeyA » 11 янв 2017, 21:31

https://www.youtube.com/watch?v=IsetlvJadUM" onclick="window.open(this.href);return false;
Смотреть с 7.20

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение GenaSPB » 11 янв 2017, 22:00

Геологи в вагончике работают паяльниками, но ни чего не смыслят в электронике. Задачка не для слабых умов. Чем же они там занимаются?
По теме. Отсоедините ШС от клемм 1 и 2 и проверьте мультиметром какое там будет сопротивление.

Ольга000
Постоянный посетитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:54

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Сообщение Ольга000 » 11 янв 2017, 23:03

SergeyA писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=IsetlvJadUM
Смотреть с 7.20
вообщем все диоды прозвонил тестером, все как на видео звука с тестера нет но сопротивление показывает 700ом а в обратную нечего не показывает. т.е. се рабочие, контакт их проверил прозвонил как сами диоды так и через болты клемм куда они цепляются.

Ответить