Здравствуйте, нужна помощь в подключении турникета ОМА с контроллером 957 к контроллеру с 2000-2. Я подключил, как думаю по схеме, так;
С 2000-2 ОМА957
DOOR1 --- PAS -R
DOOR2 --- PAS -L
GND 1,2 --- PAS-LR
EXIT 1 --- R
EXIT 2 ---- L

что не так, прошу вас прописать от куда и куда.
Заранее спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Сообщение 19 мар 2014, 18:25 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Сообщения: 2077
Откуда: Питер
Exit, если я правильно помню входы для кнопок. R, L - это управление открытием турникета? Тогда их надо на контакты реле (или что там в с2000-2) К1 они вроде называются. Схемы искать лень, если не получится подключить - киньте сюда схему подключения турникета и схему, что в инструкции с2000.


___________________________________________________
http://security-skd.ru/turniket.html


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 19 мар 2014, 20:09 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07
Сообщения: 227
С 2000-2 ОМА957
DOOR1 --- PAS -R
DOOR2 --- PAS -L
GND --- PAS-LR, К1, К2
К1 --- R
К2 ---- L

Проход разрешается при замыкании контакта R или L на GND.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 20 мар 2014, 10:29 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 22 окт 2012, 17:08
Сообщения: 9
вот схема ОМА 957 и С 2000-2. Прошу уточнить надпись GND --PAS-LR,K1,K2 в ОМА К1 и К2 нет они в С 2000-2


Вложения:
3.png
3.png [ 110.04 КБ | Просмотров: 2392 ]
2.png
2.png [ 97.26 КБ | Просмотров: 2392 ]
1.png
1.png [ 82.02 КБ | Просмотров: 2392 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 20 мар 2014, 12:44 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07
Сообщения: 227
У С-2000-2 два сухих контакта у реле обозначаются К1 К1 (для первого реле) и К2 К2 (для второго реле).
Вот один выход от первого реле К1 нужно соединить с выходом R контроллера турникета, второй выход К1 первого реле нужно соединить с клеммой GND контроллера турникета. Соответственно, и для второго реле: один выход К2 нужно соединить с выходом L контроллера турникета, второй выход К2 нужно соединить с клеммой GND контроллера турникета.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 29 май 2017, 10:51 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 25 мар 2016, 11:31
Сообщения: 3
может кто нибудь поделиться схемой подкл в атокаде? если есть у кого.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Rambler's Top100