Сообщение WolvVRN » 15 апр 2014, 12:14

Коллеги! Подскажите решение.
Есть склады. по которым перемещаются автопогрузчики. На складе несколько подъемных ворот с автоматиечским приводом.
Через данные ворота въезжают - выезжают автопогрузчики. Расстояние между воротами 60 - 70 м. На данные ворота будет установлен СКУД на базе PERCo.
Есть задача организовать возможность проезда автопогрузчиков через автоворота бесконтактным способом с персональной идентификацией каждого проезжающего (человека или транспортного средства). Задача осложняется тем, что автопогрузчики периодически проезжают мимо ворот внутри склада.
Таким образом, вероятно, понадобится устройство типа кнопки, позволяющее принудительно подавать команду на открывание ворот (в противном случае при использовании устройства типа активной метки ворота будут открываться при каждом проезде мимо).
Понятно, что это будет радиоканал и нужно какое-то устройство, которое имеет уникальный номер (код и т.п.), который можно прописать в системе и привязать к пользователю.
Распространенные брелки не позволяют идентифицировать личность пользователя, а это критично.
У кого какие варианты есть? Или опыт решения данной проблемы...

Вчера на MIPSе нашел один вариант, но там ценник по 2000 euro за комплект.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: СКУД для склада

Сообщение ALEX_SE » 15 апр 2014, 13:05

Вам для учета или контроля доступа?

С ТС я бы рассмотрел вариант включения кнопкой питания самого трекера.
С людьми.... для них поставить внутри считку небольшой дальности. Этим еще одного зайца убъете - без погрузчика он не откроет ворота :)

WolvVRN
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 дек 2011, 12:49

Re: СКУД для склада

Сообщение WolvVRN » 15 апр 2014, 15:43

ALEX_SE писал(а):Вам для учета или контроля доступа?

С ТС я бы рассмотрел вариант включения кнопкой питания самого трекера.
С людьми.... для них поставить внутри считку небольшой дальности. Этим еще одного зайца убъете - без погрузчика он не откроет ворота :)
Для контроля доступа, естественно с сохранением сведений в базе даннных. Не понял про трекер?
Речь идет именно о СКУД PERCo, никаких трекеров не планировалось и не планируется

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: СКУД для склада

Сообщение ALEX_SE » 15 апр 2014, 16:58

Трекер я имел в виду метку дальнего радиуса действия. Её поставить на погрузчике.

А вот как решать вопрос с проездом водителей и (или) пассажиров НЕ имеющих с собой пропуска? Ворота откроются для погрузчика. Пока они открыты иди кто хочешь... Какой это контроль доступа?

У меня вот сейчас аналогичную задачу захотели решить :)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: СКУД для склада

Сообщение GenaSPB » 15 апр 2014, 23:38

А ведь совсем недавно в курилке проскакивало
Одним из примеров чисто отечественного идентификатора являются радиоканальные брелоки Gate-TX
Должно подойти http://www.skd-gate.ru/index.php?nomer=251 + http://www.skd-gate.ru/index.php?nomer=252

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: СКУД для склада

Сообщение ALEX_SE » 16 апр 2014, 05:59

В принципе да. Тот же вариант что и трекер дальней идентификации с внешним питанием. Пока не нажмешь - сигнал не идет. Плюс дальнобойность.

WolvVRN
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 дек 2011, 12:49

Re: СКУД для склада

Сообщение WolvVRN » 16 апр 2014, 11:24

GenaSPB писал(а):А ведь совсем недавно в курилке проскакивало
Одним из примеров чисто отечественного идентификатора являются радиоканальные брелоки Gate-TX
Должно подойти http://www.skd-gate.ru/index.php?nomer=251 + http://www.skd-gate.ru/index.php?nomer=252
Да, вероятно, это должно подойти + нужен конвертор интерфейса, так как в нашем случае СКУД PERCo, а там интерфейс RS-485.
С метками (трекерами) у нас не получится, т.к. погрузчики катаются внутри складов, в том числе вдоль ворот.
С закрыванием, в принципе, всё понятно, будем мастрячить что-то типа задержки закрывания с ИК-барьерами. Пока не понятно, что будут за ворота и привода, поэтому этим не озадачивались.
Камеры там есть, поэтому с верификацией использующего брелок проблем не будет.
СКУД в целом нужен для автоматизации процесса и ускорения процесса разборок без долгого и нудного отсмотра архива видео.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: СКУД для склада

Сообщение ALEX_SE » 16 апр 2014, 11:26

Зачем конвертер? Как считку его подключайте.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: СКУД для склада

Сообщение GenaSPB » 16 апр 2014, 13:00

В Perco S20 к контроллер подключение считок по RS-485, но на ворота можно поставить контроллеры с обычними считывателями и уже их подключить по RS-485 к контроллерам S20

WolvVRN
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 дек 2011, 12:49

Re: СКУД для склада

Сообщение WolvVRN » 16 апр 2014, 13:55

GenaSPB писал(а):В Perco S20 к контроллер подключение считок по RS-485, но на ворота можно поставить контроллеры с обычними считывателями и уже их подключить по RS-485 к контроллерам S20
Ну собственно об этом и была речь - подключение считывателя GATE к контроллерам Perco с помощью конвертора

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: СКУД для склада

Сообщение ALEX_SE » 16 апр 2014, 14:02

А у Перки была такая платка. Для подключения старых турникетов Т04, где считки по виганду подключены. AC02 которая.

kostyanessi
Специалист
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07

Re: СКУД для склада

Сообщение kostyanessi » 16 апр 2014, 21:48

можно попробовать keytex+метки для дальнобойных считывателей+индукционные петли+датчики индукционных петель. Только петли расположить поближе к воротам, чтобы по максимуму исключить случайные срабатывания при проезде мимо ворот.
Но беда опять же в том, что выходной интерфейс из кейтекса тоже веганд.