У меня появилась следующая задача: есть шлагбаум. Есть здание, в котором находится контрольный пункт, с которого необходимо производить открытие/закрытие (одна пара контактов и на открытие, и на закрытие) этого шлагбаума с помощью кнопки. Шлагбаум находится в ~50 метрах от ближайшего угла здания (прямая видимость есть). От КПП шлагбаум очень далеко (~130 метров крайне непрямой видимости), брелки не берут.

Собственно, в этом и вопрос: земельно-штробильные работы очень не хочется проводить, чтобы протянуть к шлагбауму несчастную пару проводов "сухого контакта". К тому же зима на дворе. К тому же земельно-штробильные работы выйдут не на малую сумму и клиент вряд ли подпишется.
1) Прошу подсказать есть ли такие модули, которые передают "нажатие кнопки" ("замыкание"), например, по радио. Т.е. кнопку ставим на КПП, от кнопки внутри здания тянем провод до модуля передачи, модуль передачи ставим на ближнем к шлагбауму углу здания, он по радио передает "нажатие", на шлагбауме модуль приема, он этот сигнал принимает и создает реальное замыкание клемм шлагбаума.

2) Есть ли похожие модули передачи таких событий по силовым линиям питания шлагбаума? Я к тому, что использовать уже протянутый кабель питания шлагбаума с 220V, по нему и передавать замыкание кнопки.

3) Может быть, существуют уже более красивые решения, про которые я даже понятия не имею :)
Заранее спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Сообщение 06 дек 2014, 19:13 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Сообщения: 2966
Откуда: Рязань
риф ринг от альтоники тоже не добивает? или не пробовали?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 06 дек 2014, 19:44 
Не в сети
Новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 авг 2014, 09:45
Сообщения: 19
Sergiodemaster писал(а):
риф ринг от альтоники тоже не добивает? или не пробовали?


Не пробовал. Спасибо за наводку - посмотрю. Вроде вполне недорогие устройства.
Есть еще альтернативы?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 10 дек 2014, 01:22 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07
Сообщения: 227
Вряд ли 130 метров непрямой видимости что-то пробъёт, либо 2 гигантские антенны строить с прямой видимостью, так что только колхоз пириходит в голову) запихнуть в тумбу УПС и реле на 220В )) Заупсировать блок управления шлагбаумом, а напряжение, подводимое к УПСу, прирывать автоматом у охраны. Можно ИБП на 24 вольта впихнуть вместо упса(если движок 24вольта на шлагбауме), только питание с него уже сразу втыкать на нужные узлы блока управления.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 13 дек 2014, 13:16 
Не в сети
Новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 авг 2014, 09:45
Сообщения: 19
Всем спасибо за предложения.

Нашел хорошее решение, если кому интересно - есть заточенные под этот случай железки.
http://www.wivat.ru/catalog/product/view/10365/9544

умеют передавать RS-485 в одну сторону(для управления PTZ-камерой) и двусторонний 1 замыкающий контакт. :good: :beer:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Rambler's Top100