Добрый день!
Суть проблемы:
Примерно в одно и тоже время один из двух шлагбаумов перестаёт поднимать стрелу при попытки открыть его картой.
Карта организации въезда / выезда :
Частная парковка. Два шлагбаума. Оба объединены в одну систему посредством СКУД Байтрек.
В каждом шлагбауме есть сетевой модуль (контроллер) тм003.04., связаны блоком сопряжения с компьютером БС04 usb.
Для открытия шлагбаума на въезд используется Индукционная петля. На выезд используется СКУД. Считыватель в контроллер. Так же шлагбаумы оборудованы фотоэлементами.
Шлагбаумы nice s bar, фотоэлементы nice blue bas


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Сообщение 21 дек 2015, 22:19 
Не в сети
Модератор

Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Сообщения: 8511
Откуда: Санкт-Петербург
Если в одно и тоже время, то надо ковырять что там с временем доступа, ну и смотреть что за события сыпятся в этот момент.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
. Rambler's Top100