Это конечно Даха, можно поверить, но что делать с физикой? POE это постоянный ток до 60 В и до 30 Вт.UefLV писал(а): Dahua Technology выпустила систему ePoE
Они сделали переменку?
Это конечно Даха, можно поверить, но что делать с физикой? POE это постоянный ток до 60 В и до 30 Вт.UefLV писал(а): Dahua Technology выпустила систему ePoE
100 Миливатт мощности не хватит для такого расстояния точно!kROOT писал(а):да что гадать, годик подождаь, а там все ясно будет.
в любом случае, вместо того, чтобы тянуть 800м кабеля по 14р/м и монтаж 10р/м (если по воздуху), я лучше пару направленных точек поставлю и сохраню 80% бюджета.
Ну хз, может напряжение задрали, может элементы в край загнали в надежде, что на пределе длины никто работать не будет.KonBez писал(а): По методу А, если идёт переменка то всё аналогично, с постоянкой не получается.
В обоих случаях при постоянном токе питания будет дичайшее падение напряжение, а у них заявлено 300 и 800 м.
На 800 метров то? С чего вдруг?VirtualLink писал(а):100 Миливатт мощности не хватит для такого расстояния точно!kROOT писал(а):да что гадать, годик подождаь, а там все ясно будет.
в любом случае, вместо того, чтобы тянуть 800м кабеля по 14р/м и монтаж 10р/м (если по воздуху), я лучше пару направленных точек поставлю и сохраню 80% бюджета.
Так 100 Милливат разрешенных и внутриофисное, зарегистрированное и не выходящее ха рамки, а все остальное, пусть конечно и рабочее, тем более на наносах во вне могут и закрыть и закрывают.Sergiodemaster писал(а):На 800 метров то? С чего вдруг?VirtualLink писал(а):100 Миливатт мощности не хватит для такого расстояния точно!
года два у меня нанос работал на 12дБм (15мВт) на 700 метров, и то - это с запасом выставил на макушку дерева на трассе.
GenaSPB, А Про какую надо?)GenaSPB писал(а):KonBez, ты про какую переменку?