Подскажите , на даче постоянно вырубают свет , в среднем где то на 2-4 часа . Стоит роутер zyxel Keenetic 4G , регистратор ( питание 5V , 1.5A) , 2 камеры ( потребление максимум 8Вт на камеру ) . Возможно будет еще пару камер по 12Вт каждая . Какой ИБП рассматривать , чтобы хватало на 3-4 часа автономной работы ?
Например такой подойдет для данных целей https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ps/403407/" onclick="window.open(this.href);return false; ?

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Автономное питание для камер наблюдения

Сообщение sergvl » 06 авг 2018, 11:28

Время работы у него маленькое "Время работы 2 мин (300Вт)".
https://www.dns-shop.ru/product/6cf223b ... cyberpower" onclick="window.open(this.href);return false; - такой работает 43 минуты (проверено). Если на 2-4 часа свет отключают то нужно что нибудь другое (подороже обойдётся).

modul
Специалист
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 13:21

Re: Автономное питание для камер наблюдения

Сообщение modul » 06 авг 2018, 11:35

2 минуты это если 300Вт оборудование жрет , а тут выходит все на 40Вт + предполагаемые 2 камеры еще 16Вт , т.е. общая где то 60Вт .

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Автономное питание для камер наблюдения

Сообщение sergvl » 06 авг 2018, 12:00

У IPPON если память мне не изменяет то время работы не более 15 минут при любой нагрузке. На CyberPower у меня работает только регистратор и работает ровно 40 минут, потом отключается.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Автономное питание для камер наблюдения

Сообщение sergvl » 06 авг 2018, 12:03

https://bast.ru/ups/skat-ups-1000-rack" onclick="window.open(this.href);return false;

modul
Специалист
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 13:21

Re: Автономное питание для камер наблюдения

Сообщение modul » 06 авг 2018, 12:15

Ну это явно не для дачного варианта . Я теоретически думаю , что время зависит от АКБ , если впихнуть например в ИБП 12В 20А ( или 2 по 10А ) , то это получается 240Вт , у меня 40-60Вт , т.е. по идеи должно хватать на 3 часа ?

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Автономное питание для камер наблюдения

Сообщение sergvl » 06 авг 2018, 12:57

Увеличение емкости аккумулятора это конечно выход, но будут ли они заряжаться в нормальном режиме? Если зарядка аккумуляторов происходит стабильным током, и заряд свинцового аккумулятора продолжается часов восемь, увеличив емкость его в два раза растянем время зарядки до шестнадцати часов. Придется увеличивать зарядный ток, и еще не факт, что источник питания бесперебойника сможет дать ток требуемой величины, в таком случае время заряда будет стремится к бесконечности.

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: Автономное питание для камер наблюдения

Сообщение sergvl » 06 авг 2018, 12:59

https://bast.ru/ups/teplocom-100" onclick="window.open(this.href);return false;

modul
Специалист
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 13:21

Re: Автономное питание для камер наблюдения

Сообщение modul » 06 авг 2018, 13:46

sergvl писал(а):https://bast.ru/ups/teplocom-100
вот это уже более дачный вариант

Stazis-13
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 май 2019, 13:01

Re: Автономное питание для камер наблюдения

Сообщение Stazis-13 » 15 май 2019, 17:04

Помогите разобраться. У меня коммутатор на 57V-2.5A а регистратор на 12V-2A И мне нужно на 4-6 часов автономной работы. Клиент вредный боюсь ошибиться.

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13453
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Автономное питание для камер наблюдения

Сообщение kROOT » 15 май 2019, 18:38

Я брал конвертер 12в на 48в до 3А, запитывал им дахуашный рег с РоЕ.
А вообще, чтобы не переплачивать, надо мультиметром реальный ток коммутатора мерить на нагрузке, там может оказаться и 1-1.5А потребления.