Инструкция TM1000

Поиск описаний, инструкций и нормативных документов.
Ответить
Videon
Site Admin
Сообщения: 2198
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Инструкция TM1000

Сообщение Videon » 16 май 2009, 17:03

АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР TOUCH MEMORY LC-1

Назначение

Контроллер предназначен для применения в простых и недорогих
системах контроля доступа. Контроллер работает с замками, которые открываются
подачей напряжения и с замками, открывающими снятием напряжения.

Принцип работы контроллера основан на сравнении ранее занесенных ключей с кодом поднесенного ключа. При совпадении кодов активируется выход на замок на заданное время.

В качестве ключей используются идентификаторы Touch Memory (iButton) фирмы Dallas Semiconductor. Вместо контактного считывателя и ключей Touch Memory можно использовать бесконтактный считыватель с эмуляцией Touch Memory и бесконтактные идентификаторы.

Контроллер обеспечивает
Программирование пользователем 2 мастер ключей.
Программирование с помощью Мастер ключей около 2000 шт пользовательских ключей.
Программирование с помощью Мастер ключей времени открывания замка от 0,5 сек до 127 сек.
Дополнительное открывание замка с помощью кнопки ″Открыть″.

Программирование

Программирование контроллера производится с помощью Мастер ключей.
Первоначальное включение контроллера
При первом включении контроллера, он находится в режиме записи Мастер ключей в память (Мастер ключи в комплект не входят).
Режим записи Мастер ключей в память контроллера
Светодиод мигает 15 секунд, после чего контроллер выходит из этого режима (для возврата в режим программирования Мастер ключей выключите питание и снова включите).
Контроллер при подаче питания находится в режиме программирования Мастер ключей при первом включении после операции удаления Мастер ключей или до тех пор, пока Мастер ключи не будут запрограммированы.
Поднесите по очереди два Мастер ключа, запоминание Мастер ключа индицируется кратковременным погасанием светодиода.
Можно запрограммировать всего один Мастер ключ, поднеся его два раза.
После записи второго мастер ключа контроллер выходит из этого режима.
Программирование пользовательских ключей и времени открывания замка.

Поднесите Мастер ключ один раз: контроллер перейдет в режим занесения пользовательских ключей и установки времени открывания замка (светодиод постоянно горит).
По очереди поднесите ключи, которые необходимо запомнить, запоминание ключа индицируется кратковременным погасанием светодиода.

Нажмите и удерживайте кнопку «открыть» на время равное необходимому времени индицируется миганием светодиода с периодом в 0,5 секунды.
Время открывания замка можно установить от 0,5 до 127 сек., с шагом 0,5 сек.

Выйдите из режима программирования (подождите 10 секунд или поднесите два раза Мастер ключ).

Удаление всех пользовательских ключей.
Поднесите Мастер ключ два раза (или один раз, если вы находитесь в режиме занесения пользовательских ключей и установки времени открывания замка): контроллер перейдет в режим удаления всех пользовательских ключей (светодиод часто мигает).

Автономный контроллер Touch Memory LC-1.3

Установите перемычку J1
Подайте питание на контроллер на время большее 5 секунд контроллер находится в режиме удаления Мастер ключей из памяти, светодиод мигает 5 секунд после чего гаснет, что свидетельствует о завершении операции удаления Мастер ключей.

Снимите питание контроллера
Снимите перемычку J1
Подайте питание на контроллер: контроллер находится в режиме записи Мастер ключей в память (светодиод мигает).

Установка типа открывания замка

Внимание! Тип замка устанавливается при отключенном питании.
Перемычка J2 установлена (по умолчанию); замок открывается снятием напряжения (электромагнитный замок; защелка нормально открытая)
Перемычка J2 не установлена: замок открывается подачей напряжения (замок взводного типа, защелка нормально закрытая).
Подключение
Мастер ключи в состав контроллера не входят и программируются пользователем.
Назначение клемм
1. GND Земля
2. + 12V Вход питания 12В
3. LOCK Выход управления замком исток полевого транзистора с защитой от ЭДС самоиндукции замка, ток не более 3А. Плюс замка подключается к +12В источника питания (к клемме + 12V), а минус к клемме LOCK
4. + 12V Вход питания +12В
5. LED Выход для подключения внешней индикации открытый коллектор транзистора, ток не более 50мА. Светодиод подключается последовательно с резистором 2кОм, между клеммами LED и 12В.
6. OPEN Вход кнопки «открыть» (при нажатии замыкание на землю).
7. GHD Земля
8. DATA Подключение считывается Touch Memory ( при подключении бесконтактного считывателя, проверьте совместимость считывателя, идентификаторов и контроллера).
Схема подключения


Изображение

Ответить