Коридор ПС
Коридор ПС
В помещениях между датчиками расстояние должно быть не более 9 м, от стены 4,5. А вот как дела обстоят в коридорах, слышал там нужно между датчиками тоже по 4,5 м. правда ли?
При наличии пожаротушения расстояние между извещателями по одному из направлений сокращается вдвое, но неважно коридор это или ещё что. За подвесными потолками наоборот можно увеличивать. И при высоте потолков выше 3,5метра расстояние сокращается по таблице. А вообще смотри п.13.4 в СП5-13130.
P.S. Кроме расстояний есть ещё минимальные количества извещателей в одном помещении.
P.S. Кроме расстояний есть ещё минимальные количества извещателей в одном помещении.
Код: Выделить всё
13.3.10 При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой [b]менее 1,7 м[/b] расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
Код: Выделить всё
13.3.10 При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой [b]менее 1,7 м[/b] расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
Т.е. если коридор высотой 2,6 то это не действует.
Буквально в соответствии с правилами русского языка "и в других пространствах высотой менее 1,7м" означает, что требование высоты распространяется на все предидущие пункты, то есть требование "в помещениях шириной менее 3м высотой менее 1,7м". Но при этом теряяется смысл первого пункта - низкие узкие коридоры явно перекрываются "другими пространствами высотой менее 1,7м". Если бы вместо "и в других" было бы "или в других" то было бы более осмысленно. В пожарной нормативке много таких ляпов.
Общепринятым сейчас является прочтение, что этот пункт распространяется и на узкие и на низкие помещения, т.е. на коридоры уже 3м независимо от высоты, хоть это и противоречит правилам русского языка.
Общепринятым сейчас является прочтение, что этот пункт распространяется и на узкие и на низкие помещения, т.е. на коридоры уже 3м независимо от высоты, хоть это и противоречит правилам русского языка.
Формально есть такое в п.14.1 в СП5 13130 "Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения,
или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно"
Но реально пока это стараются выполнять только для пожаротушения, а на остальное делают вид, что там управление не в автоматическом, а "в полуавтоматическом режиме".
или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно"
Но реально пока это стараются выполнять только для пожаротушения, а на остальное делают вид, что там управление не в автоматическом, а "в полуавтоматическом режиме".