Сообщение Screw » 21 авг 2012, 08:19

В помещениях между датчиками расстояние должно быть не более 9 м, от стены 4,5. А вот как дела обстоят в коридорах, слышал там нужно между датчиками тоже по 4,5 м. правда ли?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 21 авг 2012, 08:51

При наличии пожаротушения расстояние между извещателями по одному из направлений сокращается вдвое, но неважно коридор это или ещё что. За подвесными потолками наоборот можно увеличивать. И при высоте потолков выше 3,5метра расстояние сокращается по таблице. А вообще смотри п.13.4 в СП5-13130.

P.S. Кроме расстояний есть ещё минимальные количества извещателей в одном помещении.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 21 авг 2012, 15:09

А при ширине коридора до 3 метров, расстояние можно увеличить в 2 раза.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 22 авг 2012, 06:27

GenaSPB

В полтора, а не в два раза, п.13.3.10 в СП5 13130.

Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Сообщение Screw » 22 авг 2012, 07:11

Код: Выделить всё

13.3.10 При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой [b]менее 1,7 м[/b] расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
Тут ещё указанно про высоту потолков.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 22 авг 2012, 18:45

Рустам, спасибо что поправил, всего в голове не удержишь.
Screw, ключевые слова
и в других пространствах

Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Сообщение Screw » 23 авг 2012, 06:56

Код: Выделить всё

13.3.10 При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой [b]менее 1,7 м[/b] расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
Но всё же 1,7м это есть условие, другие условия менее 3 м и под фальшполом.
Т.е. если коридор высотой 2,6 то это не действует.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 23 авг 2012, 07:33

Действует и в других пространствах высотой менее 1.7 метра.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 23 авг 2012, 08:18

Буквально в соответствии с правилами русского языка "и в других пространствах высотой менее 1,7м" означает, что требование высоты распространяется на все предидущие пункты, то есть требование "в помещениях шириной менее 3м высотой менее 1,7м". Но при этом теряяется смысл первого пункта - низкие узкие коридоры явно перекрываются "другими пространствами высотой менее 1,7м". Если бы вместо "и в других" было бы "или в других" то было бы более осмысленно. В пожарной нормативке много таких ляпов.
Общепринятым сейчас является прочтение, что этот пункт распространяется и на узкие и на низкие помещения, т.е. на коридоры уже 3м независимо от высоты, хоть это и противоречит правилам русского языка.

Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Сообщение Screw » 31 авг 2012, 12:38

Мне казали, что если имеется система оповещения или пожаротушения в этих случаях расстояние между датчиками уменьшается в 2 раза.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 31 авг 2012, 17:20

Нет.
Наличие системы тушения или оповещения 5 типа запрещает использовать один АВТОМАТИЧЕСКИЙ пожарный извещатель на помещение.
Почемы выделено автоматический - в 88-2001 этого не было поначалу и хитрецы в качестве второго ставили ИПР. Который то же пожарный извещатель :)

Рустам
Специалист
Сообщения: 3712
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Сообщение Рустам » 03 сен 2012, 06:09

Формально есть такое в п.14.1 в СП5 13130 "Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения,
или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно"

Но реально пока это стараются выполнять только для пожаротушения, а на остальное делают вид, что там управление не в автоматическом, а "в полуавтоматическом режиме".