Ржу до слез

Здесь можно просто пообщаться и обсудить не имеющие к тематике форума вопросы.
Вопросы по работе и правилам форума тоже здесь.
ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Ржу до слез

Сообщение ALEX_SE » 09 июл 2016, 14:24

Спасиб :) Оптексы хороши но крепление немного смутило. Так вроде держицца.
Все лучше чем аргусовские поделки.. а мне еще и дешевле :))

Аватара пользователя
AlexLider
Специалист
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Откуда: Россия, Пермь
Контактная информация:

Re: Ржу до слез

Сообщение AlexLider » 10 ноя 2016, 23:57

Недавно позвали на объект от известной в городе конторы. Обратились лично напрямую по проблеме того, что периодически "отваливаются" NVR и DVR из сети. Понадеялся, что все сделано как надо, грамотно и по уму, но зря...

Начал ковырятся с настройками регов, IP-шек, DVR и NVR и... сначала хотел рассердиться, но упал со смеху от того, как все настроено! :lol:
Надо же было прописать одинаковые IP-адреса одновременно DVR и двум IP-шкам, NVR и еще одной IP-шке! Грамотеи блин! :lol:
Плюс - сервер-роутер непонятно каким образом был настроен, что по DHCP периодически присваивал рабочим компьютерам заказчика IP-адреса от IP-шек и регов.

В итоге пришлось с нуля пришлось сначала составить план-таблицу с техданными (IP-адресов, логинов, паролей, портов и MAC-ов), затем просто тупо настроить. На все-провсе ушло не более 30 минут!
Заказчик доволен, проплату по счету внес сразу же и в полном объеме. :smile:

P.S. Бывают конечно косяки, но тем удивительней, когда за исправлением косяков обращаются конторы и спецы, которые, казалось, обладают куда большими компетенцией, знаниями и опытом!
Лучше бы вместо соперничества (гордыни) и загибания пальцев учились друг у друга, в т.ч. исправлять ошибки, пока есть возможность...

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13453
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Ржу до слез

Сообщение kROOT » 12 ноя 2016, 22:34

но ты хоть DynDNS по правилам им прокинул?

Аватара пользователя
AlexLider
Специалист
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Откуда: Россия, Пермь
Контактная информация:

Re: Ржу до слез

Сообщение AlexLider » 12 ноя 2016, 23:31

kROOT писал(а):но ты хоть DynDNS по правилам им прокинул?
Asus DDNS при серых IP-шниках - нет конечно. Asus DDNS - к сожалению ни что иное как p2p и к DDNS не имеет отношения.

P.S. На объекте заказчика белый статический IP. Так что проблем нет.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Ржу до слез

Сообщение GenaSPB » 14 дек 2016, 17:26

Просунул кондуктор из тех.этажа
Изображение
Толкаю и думаю куда же он идет. Захожу в котломойку и вижу удивленные глаза мойщицы. :smile:

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Ржу до слез

Сообщение ALEX_SE » 17 дек 2016, 15:25

Было похожее.
надо было под камерку выкинуть в гостинице кабелек на улицу. С третьего этажа на первый. Ну там отделка ГКЛом и МДФ, все как обычно. Решили спустить по одному из внутренних углов здания но с внешней стороны. Как раз между коридором и новым кабинетом дира не было отделки и видно угол колонны. Сориентировались, забурились. На метр ушло а бура не видно на улице. Фик с ним - может высоко вот и не видно. Давай пихать проволоку. Стальку четверку всю в масле - какая подвернулась. На улицу не важно что пихать.
Запихал метров 20. Звоню вниз - привязали? Говорят нет проволоки! Начал вытаскивать думая что между кладкой неамоталась - не идет!
Начали искать... заходим в кабинет дира новый и падаем... бур ушел как раз прямо напротив окна. Туда и пролезла проволока. Пока её крутили она намотала на себя жалюзи, скатерку со стола, раскидало ровным слоем по полу все что было на столе, измазюкало все стены, продырявило москитную сетку......... В общем разгром был такой как будто туда танк влетел в окошко!
Кабинет потом ремонтировали пару часов. Оказалось колонна была нестандартной. Не квадратная а какая-то s-образная. И угол который видно снаружи был смещен от угла который видно изнутри.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Ржу до слез

Сообщение ALEX_SE » 17 дек 2016, 16:47

Делают сеть. Не Пробурили под розетку в комнате где уже сделан ремонт стенку обычным хорошим сверлом на 10. Кладут короб. Я изображаю страшного начальника контролирую работы. Заходит давачка из соседней комнаты и спрашивает можно ли перенести розетку а то им чаю хочется. Не понимая какая связь иду за ней. Картина по их словам - что-то зашуршало, чайник выключился, выскочил из розетки и оттуда вылезла какая-то штука! Умудрились попасть в розетку просверлить её не закоротив и вытолкнуть вилку :)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Ржу до слез

Сообщение GenaSPB » 17 дек 2016, 19:17

Есть у нас макита SDS-Max с сороковым буром. Ставим пожарку, прибегает монтажник с выпучеными глазами.
-Я там отверстие, под потолком за армстронгом пробурил в соседнее помещение, а там чьи-то ноги. Смотрю на него как на дурака.
-Как ноги?
Заглядываю в отверстие, реально чьи-то ноги прошли. Короче оказались разноуровневые потолки, и пробурился он в коференц-зал на следующем этаже.
В следующий раз этим же перфоратором с этим же буром вместо коридора угодили в лекционный зал. Сорок студентов и препод мягко выражаясь были удивленны.

Anarina
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 07:55

Re: Ржу до слез

Сообщение Anarina » 23 дек 2016, 18:15

Это точно про сапожника)))

Аватара пользователя
CountZero
Специалист
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 15:15
Откуда: Беларусь. Минск
Контактная информация:

Re: Ржу до слез

Сообщение CountZero » 05 май 2017, 08:29

В трансформаторной подстанции в РУ-0,4кВ кроме магнитоконтактных извещателей на двери поставили еще и объемник. Из-за КЗ загорелась ячейка, температурой слегка повело корпус объемника и он приоткрылся. Сработал тампер и на пост диспетчеру пришло извещение о вскрытии. Отправили дежурную бригаду, те вызвали пожарных. Потушили вовремя.
Вот так охранная сигнализация используется в роли пожарной.
Вложения
20170503_110201.jpg

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Ржу до слез

Сообщение ALEX_SE » 05 май 2017, 17:05

У меня наоборот пару раз дымари срабатывали при прорыве отопления и реально спасало от большого ущерба. Только ДПДшники ругались что мы полотеры что ли :))
Как говорицца борьба с пожарами во время наводнений :))

Аватара пользователя
CountZero
Специалист
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 15:15
Откуда: Беларусь. Минск
Контактная информация:

Re: Ржу до слез

Сообщение CountZero » 07 авг 2017, 11:40

Светодиод )))
Вложения
demotivatorium_ru_surovij_otechestvennij_svetodiod_111957.jpg

Ответить